施耐德接触器哒哒哒响!!! 点击:2605 | 回复:20



rnmdhpa

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2013-04-12 17:47:26
楼主

   设备采用的空开下面有一个主回路接触器,型号为施耐德的LC1-D80Q7C(380AC),接触器下面接了一个小空开和相序继电器,打开钥匙开关,按下电源按钮后,主接触器哒哒哒快速反复的响,已知相序正常,三相380电压输入正常,后续负载已通过相应空开全断开,不知道是什么原因啊???后面的负载不敢往下调试啊。




OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-04-12 17:50:09
1楼

还是换个接触器试试。        

青铜_95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 202回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:489
  • 注册:2006年10月22日
发表于:2013-04-12 19:33:15
2楼

个人认为接触器衔铁有垃圾或者短路环断裂。

六个

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:384
  • 注册:2007年5月12日
发表于:2013-04-12 19:35:42
3楼

拿个螺丝刀使劲顶顶,应该是吸合不稳,

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-12 20:49:01
4楼

在接通接触器时测量接触器电源电压,看看电压是否往下掉,是的话看看那里短路了

rnmdhpa

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2013-04-12 20:56:59
5楼

回复内容:

对: ray_cen 在接通接触器时测量接触器电源电压,看看电压是否往下掉,... 内容的回复!


主接触器哒哒哒响,吓死人了,不敢测量啊!!!

rnmdhpa

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2013-04-12 20:58:17
6楼

回复内容:

对: 青铜_95 个人认为接触器衔铁有垃圾或者短路环断裂。 内容的回复!


有办法测量接触器是否有故障吗?比如说短路环断裂或有垃圾。

rnmdhpa

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2013-04-12 21:00:04
7楼

回复内容:

对: 青铜_95 个人认为接触器衔铁有垃圾或者短路环断裂。 内容的回复!


有办法测量接触器是否有故障吗?

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-04-12 21:11:49
8楼

有可能是辅助触点动作不到位,你换个辅助触点试试;

还有就是线接错了,导致接触器的线圈电压达不到额定值,造成不能可靠吸合。

是不是线圈380V接成220V了,你再查查

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-12 21:28:23
9楼

回复内容:

对: rnmdhpa 回复内容:对: ray_cen  在接通接触器时测量接... 内容的回复!


先把表笔放到接线端上,在打开电源开关,一两秒即可判断是否有掉电压

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-12 21:33:13
10楼

如果接触器有自锁回路,看看否是接到了NC点上面了;如果是两个接触器有互锁回路,那看看NC是否没互锁另一个接触器而锁了自己


flylovemore--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 329回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1026
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2013-04-12 21:42:01
11楼

换个试试

有没有污垢??????????????

xst666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2012年8月25日
发表于:2013-04-12 23:08:10
12楼

控制部分短路的可能性比较大,断电好好检查下。不排除别的原因。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-04-13 07:29:56
13楼

应该是接触器线圈不好。              

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-04-13 08:29:17
14楼

以前经常遇见的,主要是接触器里边有垃圾,线圈不能完全闭合

caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-04-13 10:53:27
15楼

个人认为接触器衔铁有垃圾或者短路环断裂    衔铁吸合不好吧      

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2013-04-16 19:41:41
16楼

单独给接触器线圈额定电压,看它吸不吸?

wangxjabcd

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2011年3月19日
发表于:2013-04-25 21:54:42
17楼

应该是接触器内有垃圾没吸合不好,如果是点动的迅速点动个3,4次就应该能好啦!!

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-05-07 09:24:40
18楼

引用 ray_cen 的回复内容: 在接通接触器时测量接触器电源电压,看看电压是否往下掉,...



led_dalian

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 年度积分:181
  • 历史总积分:307
  • 注册:2013年4月30日
发表于:2013-06-12 19:02:16
19楼

1)控制线路是否虚接;2)接触器衔铁是否有污垢 3)三相主触头接触面不平

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2013-06-16 06:22:41
20楼

浙江地区账期求购全新库存积压美国AB 罗克韦尔低压电压 AB开关 接触器,AB行程开关 按钮等 100-B180N*3,100-B250N*3,100-B300*3最好线圈电压是110V的,有货的朋友联系我:15805876438或者加我QQ:445772180,谢谢或者二手拆机成色达到9新左右的也行


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师