有关控制柜中开关电源的问题?求教大家 点击:690 | 回复:4



daydayup8

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:27帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:456
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2013-04-09 19:30:20
楼主

先说说主要器件:一个信捷XC3-60MT PLC 一个、240~80V步进驱动器一个、一个信捷TH765触摸屏一个、120W2路24V输出开关电源2个。

问题描述:

(1)我用2个24V的开关电源其中的一路24V串接起来形成一个48V的电源给步进驱动供电(第一个开关电源串出的是-48V,第二个开关电源串出的是+48V),此时每个开关电源都各剩下一路24V输出,我把第一开关电源剩下的一路24V用来提供给PLC输出端的负载使用,第二个开关电源剩下的一路24V用来给信捷TH765触摸屏使用,结果我写了个简单的程序一是控制步进电机转动,二是控制电磁阀,用触摸屏操作时只有电磁阀起作用,而步进电机不转但是看PLC输出的指示灯却是亮的,在有脉冲输出的同时我把PLC上插的触摸屏的通信线拔了结果步进电机就转动了,请问大家这是怎么回事?(特别说明:我用三菱FX-1N PLC、维纶触摸屏 用同样的接法是完全没有这种问题的)

(2)于是我把触摸屏接到第一个开关电源剩余那一路24V上结果就能用触摸屏操作步进电机正反转了,为此我就奇怪了为什么接到一个开关电源不会干涉脉冲输出而接到第二个开关电源就会干涉脉冲输出?

(3)我又换了一种方法测试,就是:用第一个开关电源剩余一路的24V给触摸屏供电,用第二个开关电源剩余一路的24V给PLC输出负载供电,结果控制柜一上电PLC就冒烟了 一查输出端所使用脉冲输出点和几个普通输出点就烧坏了,为什么会这样?




--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-04-09 19:59:40
1楼

这样的方式对步进电机供电第一次听说。24V串联的确可以得到48V电源,但是120W的功率

给信捷TH765触摸屏,还有电磁阀,步进驱动器,这样肯定容量不够啊

试问怎么能够驱动步进驱动器呢?

daydayup8

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:27帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:456
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2013-04-09 20:07:57
2楼

回复内容:

对: --领域 这样的方式对步进电机供电第一次听说。24V串联的确可以... 内容的回复!


那么你们对步进驱动供电采用什么方法?

索泰克

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1041
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2013-04-15 09:17:06
3楼

有48V的电源买的,24V的电源一般只用来并联,没听说做串联的,也没试过,就算做并联,也一定要求共地,要不电压会上升到烧点的可能的。

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-15 10:39:54
4楼

并不是所有的开关电源都可以串联使用,有一些的输入输出是共地的,这时如果开关电源并在同一供电电源而输出收尾串联,就会发生短路