先说说主要器件:一个信捷XC3-60MT PLC 一个、240~80V步进驱动器一个、一个信捷TH765触摸屏一个、120W2路24V输出开关电源2个。
问题描述:
(1)我用2个24V的开关电源其中的一路24V串接起来形成一个48V的电源给步进驱动供电(第一个开关电源串出的是-48V,第二个开关电源串出的是+48V),此时每个开关电源都各剩下一路24V输出,我把第一开关电源剩下的一路24V用来提供给PLC输出端的负载使用,第二个开关电源剩下的一路24V用来给信捷TH765触摸屏使用,结果我写了个简单的程序一是控制步进电机转动,二是控制电磁阀,用触摸屏操作时只有电磁阀起作用,而步进电机不转但是看PLC输出的指示灯却是亮的,在有脉冲输出的同时我把PLC上插的触摸屏的通信线拔了结果步进电机就转动了,请问大家这是怎么回事?(特别说明:我用三菱FX-1N PLC、维纶触摸屏 用同样的接法是完全没有这种问题的)
(2)于是我把触摸屏接到第一个开关电源剩余那一路24V上结果就能用触摸屏操作步进电机正反转了,为此我就奇怪了为什么接到一个开关电源不会干涉脉冲输出而接到第二个开关电源就会干涉脉冲输出?