licanon
用了一段时间西门子的HMI一直没有问题,最近是接二连三的事一齐出现。以前用的是TP270,现在市场上少了,没有买来,现在用MP277来代替旧的,因为做项目时没有给源程序,所以没有办法回传,请问是不是只能重新编程序,或者向设计厂家要源程序。如果是 这样的话,个人认为西门子厂家做买卖有点霸道。
ww19830217
不需要重新编辑程序,只需要做一个项目移植,更改设备类型就可以。
回复内容:
对: ww19830217 不需要重新编辑程序,只需要做一个项目移植,更改设备类型... 内容的回复!
备份是用带许可证的完全备份吗,看来我只能用完全备份。设备存储器本配方上传的不能用,只有20KB,电话咨询400,他们说要源程序的。在恢复菜单里,设备类型不能更改啊。
要用项目移植器啊,试试,这个不是集成在地WINCC 2008里的吗?
阿水--王者之师
你要有源程序才能做项目移植 从 WINCC PROTOOL 转换成 WINCC FLEXIBLE 用的,移植后修改其设备属性就可以