wincc中脚本的简单应用问题
点击:
131
| 回复:
0
Smile-
关注
私信
[管理员]
精华:114帖
求助:50帖
帖子:2793帖 | 22283回
年度积分:284
历史总积分:144015
注册:2006年8月04日
发表于:2013-02-15 16:27:26
楼主
我现在做一个显示文本,变量A和变量B都等于1的时候 文本显示出来,请问怎么在“文本”的属性——其他——显示里用VBS动作或者C动作来做出来
答:点击需显示的文本,右击属性,在对象属性的属性—其它——显示——动态对话框——表达式中输入“变量A”+“变量B”,数据类型选择布尔型,有效范围、显示框内,是/真—是(也就是为1时显示),否/假——否(也就是两个变量或,不为1时不显示)。保存即可。