伺服电机做位置控制运行报超速故障,如何处理 点击:1857 | 回复:3



依玛尔隆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:204帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2013-01-10 17:27:42
楼主

① 伺服Run信号一接入就发生;

检查伺服电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,有无破损。

② 输入脉冲指令后在高速运行时发生:

a.控制器输出的脉冲频率过大,修改程序调整脉冲输出的频率;

b.电子齿轮比设置过大;

c.伺服增益设置太大,尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益。




时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:481帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-01-11 09:10:46
1楼
谢谢,好分享,不过现在还没有遇到过这一问题。

south_fox

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2012年2月04日
发表于:2013-02-26 09:38:29
2楼

您太好了,网上缺的就是这样,分享问题的兄弟!

风云渔具 (店里)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2018年3月17日
发表于:2018-03-21 22:07:04
3楼

学习一下,感谢楼主!!!!