CCLINK主站 从站8点输入和8点输出AJ65BTB2-16DR 。 A系列plc 问题是只能读取远程输入的信号,无法输出
这里控制CCLINK 的程序就不写了,因为其他模块都正常数据交换 只写下远程I/O的程序
比如我设该模块为1号站
ld m9036
from h4 H0E0 K2X50 K1
LD M9036
TO H4 H160 K4Y100 K1
这里控制Y110到Y117模块不输出,在PLC 里面可以看到已经有数据发送了。可以确定模块是好的,怀疑是地址设的有问题,但是我看说明书上就是这个意思啊,怎么就是不能输出呢?
现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)
(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线
CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)
CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CAN转Modbus 485. CAN转网口
(2)Modbus 485总线
485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)
485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CAN转Modbus 485. 485转网口
(3)Profibus总线
Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)
Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、Profibus转Modbus 485。
(4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、 开关量转光纤
(5)HART转Modbus 485.
(6)4-20mA 、0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)
(7)手持信号发生器 电荷测量仪
(8)CC-LINK转光纤
(9)485 CAN PRIFIBUS 转网口
(10)485 4-20MA 0-10V转LORA
(11) Profinet 转Modbus网关