首页 上一页 1 2 下一页 尾页

11kw变频器带5.5kw电机,连接液压泵。频率没法提高问题。 点击:8383 | 回复:25



西玛仪表 028-66505957 13808018567

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2012-12-15 00:05:23
楼主
求助帖100分-已结帖

现有一项目为液压泵站。具体如下:电机采用4极三角形220V 5.5kw三相异步电机。泵采用普通齿轮泵。液压系统通过溢流阀调压。压力设定18MPa左右。额定转速。电机额定电流21A左右。

采用变频器控制电机转速,以达到平缓启动目的。变频器采用西门子440系列,11kw变频器。变频器输入电压3相AC220V。事先跟西门子技术联系过,变频器可接单相220V供电。降容使用。技术推荐采用7.5kw。为了保证够用,选择大一号11kw变频器。

情况如下:

首先:电机改星星380V接法。直连厂电三相380v。输出正常,压力正常。

接着:电机改回三角形220V接法。通过变频器连接厂电单相220V(唉,没办法,用户只能使用220V)。v/f曲线为抛物线型(为风机/泵)。启动后手动增加频率,在大概18Hz时,变频器输出电流达到21A。电压大概175V。再往上就报警。F0003.电压过低。。假如空载(溢流阀全开)可以达到50Hz。

 

请问这是神马情况?




西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2012-12-15 00:18:49
1楼

补充一下,在频率上升的过程中。明显感觉到,电流增大,电压下降。。

另外,换算,P=根3×u*I*0.85=1.732*175*21*0.85=5.4kw。。。

这是怎么回事?

 

dongshasd

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年12月14日
发表于:2012-12-15 09:06:25
2楼

前面的不太了解 

P=根3×u*I*0.85=1.732*175*21*0.85=5.4kw  还知道

p=3×(1/√3)U(线电压)×I×cosφ(功率因数)

3×(1/√3)U(线电压) 可以说成是化简后就是你那个 根3×u(相电压),﹛(1/√3)U(线电压) =根3×u(相电压)﹜

乘以功率因数cosφ  是因为开始算出来的视在功率,要转化成有用功,我们常说的功率都是指的有用功。

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2012-12-15 10:04:27
3楼

你这220V是相电压还是线电压??

huayu888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2012年4月21日
发表于:2012-12-15 10:10:12
4楼

学习了,

情况如下:

  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-12-15 11:12:12
5楼
降容一级不够,电流已经达到11KW的保护值,换15KW的吧;电源输入电流也较大,测输入电压降是否过大?直流母线的电压是多少?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2012-12-15 12:12:09
6楼

楼主的负载属于恒功率型,而选用的是降转矩型(风机、泵型),电机肯定会过载,曲线应选最大的提升。

 

zhxl198808——工控人生

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-12-15 14:28:36
7楼
引用 yjig 的回复内容:楼主的负载属于恒功率型,而选用的是降转矩型(风机、泵型),电机肯定会过载,曲线应选最大的提升。 



秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-12-15 15:07:52
8楼
没理解错的话楼主用的是西门子6SE6420-2UD31-1CA1这款变频器,西门子给出的标准输出电流是26A(基本符合你说的:变频器输出电流达到21A。电压大概175V。再往上就报警),现在你又接的是AC220V(不是AC380V)输入电压,技术推荐要降容使用。所以我还是认为变频器功率小了。

安徽 爱学习

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:66帖 | 1441回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:9315
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2012-12-15 16:05:07
9楼
引用 秦君_1 的回复内容:没理解错的话楼主用的是西门子6SE6420-2UD31-1CA1这款变频器,西门子给出的标准输出电流是26A(基本符合你说的:变频器输出电流达到21A。电压大概175V。发表于:2012-12-15 16:57:33
10楼

额。。

1)TO:dongshasd 兄和麦田兄,一般测量都是线电压、线电流。。。相电压和相电流不好测量。。。

2)TO:李纯绪兄,就如您所说。我这都已经扩了2级了(5.5上面是7.5,再上面才是11),按照西门子技术的回复的话,应该是够的呀。。所以我在这里就按照可能够的前提来考虑是否有什么设置不对。。。当然是在没办法。那只能改。。。只是。。。唉。。换15kw的变频器,那个体积太大了。。。柜体,,唉。。没地方。。

3)TO:yjig 兄,我想应该不是恒功率模式。因为带的是液压泵。液压泵的输出压力由负载决定,另外,转速决定了泵输出的流量。压力×流量=功率。在启动过程中,负载压力恒定,转速慢时,流量低。功率需求低。转速逐渐增加,流量增加,功率需求增加。

4)TO:秦君_1 兄,变频器选择的是440系列。
 

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2012-12-15 17:01:54
11楼
其实,关键为啥选择变频器。主要原因是,其实实际使用时,给变频器供电的是一个逆变器。。。唉。烦就在这里。逆变器将直流变成220V单相。。。采用变频器,单相220变成三相。再变频器软启动。或者恒压供油。。降低对逆变器的冲击。。。逆变器的抗冲击能力太差。

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2012-12-15 17:13:35
12楼
引用 西玛仪表 028-66505957 13808018567 的回复内容:额。。发表于:2012-12-15 17:18:54
13楼

175 V  是输入电源电源 吗?如果是,电压太低, 造成了变频器电压过低报警吧?

单相电源你要拖动 11KW 电机负载, 貌似你的电源容量不足。。。。。

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2012-12-15 17:45:47
14楼

TOmiy_gongkong 兄,这个175v是变频器的输出电压。不是变频器的供电电压。。。我们的厂容量远远超过这点。。而且当时是除了照明外。没有任何机器设备运行了(晚上)。

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2012-12-15 17:47:27
15楼

另外,电机是5.5kw,变频器是11kw

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-12-15 19:51:35
16楼

有直流电源为什么要逆变呢?逆变后再整流,折腾啊!

扩容后是否够用你自己知道,测量结果还看不出来吗?

如果有直流电源,而且只运行这台5.5KW的油泵,应该按你直流电源的电压等级选一台直流电机。24V、48V、110V、220V电压的电机都有。这多省钱还省事。

真能折腾!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2012-12-15 20:44:32
17楼

TO:yjig 兄,我想应该不是恒功率模式。因为带的是液压泵。液压泵的输出压力由负载决定,另外,转速决定了泵输出的流量。压力×流量=功率。在启动过程中,负载压力恒定,转速慢时,流量低。功率需求低。转速逐渐增加,流量增加,功率需求增加。

本人所述的并非是绝对的、精确的恒功率,而是近似的相似的恒功率型,相当于金属切削机床。

也就是说,当转速降低到1/2时,功率并非就是1/2,而是大于1/2,至少是属于恒转矩类型。

因此,选用风机型负载肯定不对,应该选用最大的电压提升,以提高电压来尽可能的降低电机电流。

当然,电机及变频器的功率也应适当增加。

尹 _22

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2005年11月26日
发表于:2012-12-15 21:47:24
18楼
用单相220V供电带5.5KW三相电机,由于整流后供电电压在负载重时下降较快而出现报警。

运动天使

  • 精华:3帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:119帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2012-12-15 22:03:05
19楼
电源容量不够用。应选用G型变频器

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-12-15 22:16:15
20楼

     用单相220V供电带5.5KW三相电机   ??????  怎么接线,能运行 ????

期待电工高手来解释 ??、


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页