当前位置:
电气接线图问题,在线等,谢谢!!
回复 | 人气 | 打印
wn556361 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-02 20:26:44 楼主

如图,如果保护开关都好,则中间继电器动作,KA闭合。如果某个开关故障,该指示灯亮,但是!我希望继电器电流减小或分压减小,使KA断开,但是灯亮了,KA依然闭合啊!!怎么样让灯亮,但是KA由于吸合力度不够而断开??

附:指示灯用的发光二极管,但貌似就算用电阻式的,也远不如继电器线圈电阻高,继电器线圈分压依然很高,KA一直闭合,让人很着急啊!!对了,继电器线圈(220V)电阻到底会有多大,说明书上写的14500Ω,真那么大??

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
wn556361 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-02 20:27:42 1楼
  我说的故障是指该处开关断开
  回复 引用 举报
hls63 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-02 21:34:11 2楼
  换用内阻大的指示灯如氖灯,或换用内阻小的继电器。
  回复 引用 举报
wn556361 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-02 21:36:43 3楼
  回复内容:
对:hls63关于换用内阻大的指示灯如氖灯,或换用内阻小的继电器。 内容的回复:


您好,普通的中间继电器(220交流),电阻到底多少,有人说几十欧,但我把它和白炽灯连接,灯泡居然不亮
  回复 引用 举报
hls63 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-02 22:09:33 4楼
  不同型号继电器线圈电阻都不相同,你自己测测看不就知道了吗
  回复 引用 举报
wn556361 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-02 22:14:04 5楼
  回复内容:
对:hls63关于不同型号继电器线圈电阻都不相同,你自己测测看不就知道了吗 内容的回复:

您好
那氖灯的电阻一般多大?
  回复 引用 举报
阿水--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-02 22:32:53 6楼
    这个电路改一下好啦,灯不要直接接在开关上,用开关的触头单独供电,这样任一开关断开的话, KA 都会断电后跳开
  回复 引用 举报
江湖走走--原创军团 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-03 00:55:52 7楼
 

可以告诉你的是,你这个图有严重错误,原因-----------假如你最下面那道线是零线的话,KA吸合,就发生短路事故了

  回复 引用 举报
czjdlwb 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-03 05:58:26 8楼
  引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:可以告诉你的是,你这个图有严重错误,原因-----------假如你最下面那道线是零线的话,KA吸合,就发生短路事故了



你这个图有问题,你是想通过指示灯的分压造成继电器的供压不足,这样就会出现继电器的供压不足,使得吸合力太小。但如果真达到这样的效果也不行, 因为继电器长时间这样欠压而导致吸合不动的话,没多久继电器的线圈就会发烫烧毁了的,
  回复 引用 举报
明亮天空 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-03 08:31:58 9楼
 

这个图是不行的,不如选用和继电器电压相同的指示灯,用各个保护开关的常开点来连接,这样任何一个保护动作,相应的指示灯就亮了.还有,KA的触点必须接负载........

  回复 引用 举报
yang441010920 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-03 09:11:22 10楼
  这个接线图有错啊,首先KA常开不能那么接,通电肯定短路,还有指示灯,应该一端指零线,另一端接在相对应的常闭下面啊!
  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-03 09:58:09 11楼
 

这个图确实有问题。KA的常开触点别放这啊!

想让灯正确指示,把KA换成小接触器,线圈的保持电流大了,就不会出现你说的错误了。

LED指示灯的电流最小也要5mA,这个电流不能使继电器吸合,却能使继电器保持吸合。

  回复 引用 举报
szhfei512 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-03 10:53:39 12楼
  参考带灯保险座(串18K电阻)
  回复 引用 举报
szhfei512 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-03 10:55:15 13楼
  更正为  120K电阻
  回复 引用 举报
杺! 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-03 13:30:04 14楼
  引用 明亮天空 的回复内容:这个图是不行的,不如选用和继电器电压相同的指示灯,用各个保护开关的常开点来连接,这样任何一个保护动作,相应的指示灯就亮了.还有,KA的触点必须接负载........



  回复 引用 举报
xu374041464 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-04 17:53:21 15楼
  自爆电路!显示灯接在各常闭开关下,然后接N线才有用,KA常开触点要接负载控制。这个图漏洞很多呀!QQ374041464
  回复 引用 举报
谭的CC 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-04 09:46:58 16楼
 

非常棒6666非常棒

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助