AB-400变频器试水泵电机 点击:395 | 回复:4



dong778800

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2012年10月12日
发表于:2012-10-12 15:47:46
楼主

在水泥厂余热发电AB400型变频器带水泵电动机空载调试中输入基本电机参数后变频启动电机后电机有异响,但是把变频器甩后电动机就没有异响了,变频器有输入输出电抗器。求高手给解答一下




不懂浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 445回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1200
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2012-10-12 15:59:35
1楼

载波频率低了吧?变频器带电动机本身声音就应该不一样。

dong778800

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2012年10月12日
发表于:2012-10-12 16:15:49
2楼
什么是载波频率具体要调那个参数?

深圳市华翔电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1022
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2012-10-13 09:01:09
3楼
 用变频器带的时候电机是否运行正常?

dong778800

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2012年10月12日
发表于:2012-10-13 12:49:15
4楼

电机运行正常就是有异响,而且是一直响从低频率到高频率,我修改了一下PWM把他跳到最大异响的声音就好多了,但是会降低变频器的使用寿命,我想知道好有没有别的办法