三菱变频器控制电机抱闸的疑问
点击:
2041
| 回复:
3
王跃先
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:6帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:211
注册:2010年4月26日
发表于:2012-10-11 22:19:58
楼主
请教三菱变频器方面的高手两个问题:1、220V输入,330输出的E系列变频器,如何实现的用A、C端子实现抱闸啊,A/b/C不是异常输出端子吗?需要如何设置参数。2、A系列的变频器,用于升降机,如何用A2、C2端子实现抱闸啊,参数如何设置?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
三菱主驱板专修
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 387回
年度积分:0
历史总积分:1266
注册:2012年11月06日
发表于:2012-11-17 02:47:58
1楼
搞定没有呀。好久了哇。
回复
引用
举报
王跃先_2735
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:6帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:211
注册:2010年4月26日
发表于:2012-12-25 20:56:55
2楼
你是专业人员啊,指教指教啊
回复
引用
举报
设备维护_74
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 465回
年度积分:0
历史总积分:589
注册:2007年7月13日
发表于:2013-09-12 21:59:42
3楼
故障输出端子设定运行输出,另外把抱闸线圈从电机绕组中分开单独进电控制。