西门子S7-200 PLC模拟量经验谈 点击:119 | 回复:0



酷客

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-10-05 06:40:41
楼主

                                                                西门子S7-200 PLC模拟量经验谈

1、软件环境STEP7 MICROWIN 4.0
2、西门子S7-200的模拟量模块:
模拟扩展模块定货号定货号

 

定货号
扩展模块
EM输入
EM输出
可拆卸连接器
6ES7 231-OHC22-OXAO
EM 231模拟输出,4输入
4
 
6ES7 232-OHB22-OXAO
E M 232模拟输出,2输出
 
2
6ES7 235-OKD22-OXAO
EM 235模拟量混合模块,4输入/1输出
4
1
 

 
3、模拟量输入、输出格式:
输入模拟量在程序中的寄存器,离CPU模块由近到远依次AIW0、AIW2、AIW4……,每个通道是两个字节,单极性原始采集值0~32767,灵敏度1/4000;双极性原始采集值±32767,灵敏度0~4000
 
 
输出拟量在程序中的寄存器,离CPU模块由近到远依次AQW0、AQW2、AQW4……,每个通道是两个字节,数值特性与上类同。 
 
4、模拟模块的量程
使用DIP开关组态输入通道
配置EM231
 
配置EM235
 
5、模拟量抗干扰方法:
采用下列方法确保安装正确、可靠:
l         确保24 VDC传感器电源无噪声、稳定,远离变频变压器
l         传感器线尽可能短。
l         传感器线使用屏蔽的双绞线。
l         仅在传感器侧将屏蔽接终端。
l         未用通道应短接,
l         避免将导线弯成锐角。
l         使用电缆槽进行敷线。
l         避免将信号线,、高能量线平行布置。若两条线必须重合,应以直角度相交。
l         通过隔离输入信号或输入信号参考于模拟量模块外部24 V电源的公共端,即电源端子M、输入通道A-、B-等相连,确保输入信号范围在技术规范所规定的共模电压之内。
-