FP-XC30TCOM2通信问题 点击:448 | 回复:4



07636678shao

    
  • 精华:3帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:26帖 | 89回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2012-09-17 18:24:50
楼主
求助帖40分-已结帖
请教你一个FP-XC30T与VF100通信的问题,用的是F145指令,以前我们那个通信模块是只对变频通信用的是COM3模块,现在我们多了一个PLC也须通信用的是COM6模块,现在用COM2口与变频通信,但是程序还是以前的程序,所以通信不起来,我听说F145的那个地方要改一下的?不知道是不是地址要改吖?以前我的变频地址是H10020001,是不是要改成H20020001才能通信吖?不是的话要怎么改才能通信得上吖?谢谢`````



lo-k

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2012-10-07 13:04:05
1楼

是的,COM6的COM1为PC-LINK用,COM2为和变频器用,指向的地址H1***,变为H2***。

07636678shao

  • 精华:3帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:26帖 | 89回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2012-11-17 20:56:35
2楼
回复内容:
对:lo-k关于是的,COM6的COM1为PC-LINK用,COM2为和变频器用,指向的地址H1***,变为H2***。内容的回复:


谢谢了!!

yangzelian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2016年7月27日
发表于:2017-02-28 11:25:07
3楼

能发程序上来学习一下吗?

云天月

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2013年11月30日
发表于:2017-03-17 13:21:47
4楼

楼主是不是也要分享一下成果啊