SIMATIC S7-300 可以在何种环境温度以及何种气压下正常工作? 点击:575 | 回复:2



纵横军团-王道火山

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 1878回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7858
  • 注册:2012年1月11日
发表于:2012-09-06 21:40:12
楼主

描述:
S7 300 系统可以工作于

  • 垂直安装时从 0°C 到 40°C
  • 水平安装时从 0°C  到 60°C


图. 01

上面提到的温度是基于 1080 hPa 至 795 hPa 的气压范围值,相应于海拔 2000 m. 在这种条件下 SIMATIC S7 控制器可以工作在自然通风的条件下.

在低气压(从而低空气密度)条件下, 如当 S7 300 系统运行在较高海拔时,自然通风的冷却效果会下降




余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-09-07 07:52:19
1楼

 又积累了些知识面    感谢楼主的分享

薛为心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2015年10月21日
发表于:2015-10-23 20:33:20
2楼

感谢楼主的分享!!!!!!!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师