S7 300 系统可以工作于

  • 垂直安装时从 0°C 到 40°C
  • 水平安装时从 0°C  到 60°C


图. 01

上面提到的温度是基于 1080 hPa 至 795 hPa 的气压范围值,相应于海拔 2000 m. 在这种条件下 SIMATIC S7 控制器可以工作在自然通风的条件下.

在低气压(从而低空气密度)条件下, 如当 S7 300 系统运行在较高海拔时,自然通风的冷却效果会下降