小弟这里有套刚到的设备,采用ACS800控制风机的。变频器为 ACS800 PUMP CONTROL ;AQPB 7220 ID-NUMBER 1 软件版本AQPB7200 Applic Name AQPA7220 。
我去年调试过2套ACS800 标准控制 7.x ,今天到现场发现这次的变频器和上次用的都是ACS800,但是差别很大,很多参数都不一样,最大的区别是这次的变频器一旦切换到DTC模式下,就不停的要求辨识,可是在警告信息出现后,按下启动按钮并没有进入电机辨识的状态,而是过一会有出现要求辨识的警告。
这台变频器应该是一台PUMP CONTROL专用变频器,不知道是否是软件版本与硬件不匹
请高手赐教!
ABB正确的IDrun步骤:
如果参数值( 组 10 ~ 98) 在运行ID Run 之前被修改过。请检查新设定值是否
满足下列条件:
? 20.01 MINIMUM SPEED < 0 rpm
? 20.02 MAXIMUM SPEED > 80% of motor rated speed
? 20.03 MAXIMUM CURRENT > 100% · Ihd
? 20.04 MAXIMUM TORQUE > 50%
? 确认控制盘在本地控制模式下(在状态行有L 显示)。按 LOC/REM 键进行两种模
式切换。
? 将ID Run 模式设置为 STANDARD 或 REDUCED。
? 按 ENTER 键确认选择,然后会显示下列信息:
? 要启动 ID Run , 按 键。此时 Run Enable 信号必须激活 ( 参见 参数16.01
RUN ENABLE)
你第二个问题,请检查下参数16.01,是不是设置为run enable,假如不是,就无法启动;
然后你的变频器型号写的不对,或者是供应商改过的,标准的变频器型号是这样的--举例说明
ACS800-07-0870-7+H351+R712