摘要:介绍了Lonworks技术的发展以及在环境监控领域中应用的先进性。采用国内自主研发的Lonworks控制产品对机房环境的智能化监控和管理,阐述项目的实施要点和控制产品的技术性能。 |
表1技术规范及部分性能指标
2.需求分析
该数据中心是控制整个省各证券营业点的数据交换、查询和存储的枢纽,确保数据设备的稳定运行,必须提供一个良好的环境,如温度、湿度、供配电;另外还要对环境设备的运行状态进行智能化的监测和控制,如精密空调、UPS及电池组、室内是否渗水等。经过与使用单位进行技术交流和沟通,基于对多个机房工程实施的经验,决定对本机房进行如表2所列系统的监控。
3.方案设计
3.1控制模块及传感器
本工程主要对该数据中心环境控制设备的DI、AI和DO等数据量的采集和监测,主要器件的技术性能指标如下:
1)PCLTA-20网络适配器
32位PCILonworks网络适配器
集成FTT-10A、TPT/XF-78、TPT/XF-125或RS485双绞线自由拓扑收发器可通过下载来更新固件而不用拆装或更换硬件;
支持微软操作系统,如Windows95、Windows98,Windows2000和lWindowsNT4.0。
2)LIS-A116输入节点
基于二Lonworks现成总线技术,FTT-10A收发器;
16路单端模拟量输入/8路差分模拟量输入(软件设置);
Echclon的Lon Builde和Node Bulder二次开发并下载程序到非易失性存储器中。
3)LIS-DIOl6输入/输出节点
基于Lonworks现成总线技术,PTT-10A收发器;
8个开关量输入通道,8个开关量输出通道,输入/输出通道光电隔离;
Echelon的Lon Builder和Node Builder二次开发并下载程度到非易失性存储器中。
4)TSPU电压、TSPI电流传感器
GEC专用电力测量传感器;
自供电型传感器,无须外接电源;
精度0.2%,响应时间小于100ms。
5)NHT-100C温湿度传感器
10-32VDC供电,两线制4—20mA信号输出;
温度范围0-l000℃,精度正负0.50℃;湿度范围5%-50%,精度正负0.5%。