1台250KW 700S的变频器,用键盘启动,状态都正常,输出频率有,测输出没有电压。请教高手解答



chinaEAO

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2009年11月03日
发表于:2012-07-19 03:07:17
1楼

这个问题有点复杂了,请查一看一下,有没有直流电压,如果有的话,再看一IGBT测量一下回路,具体得看到机器才能判断

QQ251794676

联系电话13812742814

回到工控

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2012-07-26 09:53:35
2楼

主板有问题,波形不对,换块主板好了,现在又有新问题带重载电流超过200多报接地故障

胡景国

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2009年7月29日
发表于:2012-08-21 13:44:34
3楼
IGBT接地或者有某相击穿了,再不就负载烧接地了。