例四:一台5.5KW变频器
故障现象:无显示
故障分析:变频器通电后,面板无显示,但高压LED指示灯亮。检测变频器无低压直流供电,开关电源也正常,直流电路也没发现什么短路,开路,断路现象,那故障会出在那里,后来就用最笨的方法——替代法,把T1变压器替换一个新的变压器,上电测试还真的有直流电压了,这说明是T1变压器损坏。
故障原因:由于变频器使用几年了,变压器老化损坏造成。
故障处理:更换变压器即可
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
台达PLC继电器或晶体管输出问题
·
分享关于伺服系统电子齿轮比合理计算的方法
·
台达PLC与变频器的通讯程序
·
求助:和利时DCS系统程序编写
·
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
·
撸袖实干,2017gongkong®第二届智造工程师节正式起航!
·
台达PLC时间锁
·
Pro-face 工程文件项目密码手工查看方法
·
(本人实例)由2台上位机(组态王)控制一套S7-300,一台计算机作为服务器,一台计算机作为客户机
·
变频器给定通道的切换
·
求助,485多主机
·
谢谢刘工,问题已解决
·
wincc说明书
·
深入浅出昆仑通态(MCGS)培训教程
·
帮我看看是不是坏了?
璇玑0玄秘
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:323
注册:2012年6月11日
发表于:2012-06-19 21:41:19
1楼
原来这是连载的呀,真好···
回复
引用
举报
防忽悠
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:38帖 | 1315回
年度积分:0
历史总积分:2197
注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-19 22:57:54
2楼
引用 璇玑0玄秘 的回复内容: 原来这是连载的呀,真好···
好是好,就是找起来不方便
回复
引用
举报
月子欧元
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:78帖 | 1452回
年度积分:0
历史总积分:2257
注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-19 23:45:57
3楼
楼主是不是想赚分数啊
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子6SE70变频器从闭环控制...
[5810]
(已结帖)变频擂台第93期——变...
[7777]
康沃变频器上电显示P.OFF
[8470]
如果UVW和RST接反了,会炸机吗...
[8265]
通用变频器矢量控制的基本原...
[16843]
求助日立SJ300跳E23.6
[6979]
一台或多台上位机同时监控超...
[9187]
AUT-DRIVE DV1000这个是什么...
[6271]
变频器中的下垂控制怎么理解...
[9158]
【讨论】变频器进线端到底应不...
[9577]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号