例四:一台5.5KW变频器 
故障现象:无显示
 故障分析:变频器通电后,面板无显示,但高压LED指示灯亮。检测变频器无低压直流供电,开关电源也正常,直流电路也没发现什么短路,开路,断路现象,那故障会出在那里,后来就用最笨的方法——替代法,把T1变压器替换一个新的变压器,上电测试还真的有直流电压了,这说明是T1变压器损坏。
 故障原因:由于变频器使用几年了,变压器老化损坏造成。
 故障处理:更换变压器即可