我有一个plc,是合信的,很像西门子200。我今天编程遇到好多不解的问题。编了一个很简单的程序。当我把i0.0接通后,Q0.0输出。但是我把开关从“Run”打到“STOP”后,再打到“run”,Q0.0还是输出,为什么,前天用S继电器编顺序控制程序,把开关从“Run”打到“STOP”在打到“Run”,程序还是接着运行,没有复位,时间继电器还是接着计时,没有复位。导致程序混乱。我真的糊涂了,小弟刚自学西门子的。原来学习的是三菱的。三菱的不是这样啊。我又没用断电保持继电器。三菱的打到停止在启动都自动复位了啊。
楼主最近还看过
回复内容:
对:广州@阿君——王者之师关于当我把i0.0接通后,Q0.0输出。但是我把开关从“Run”打到“STOP”后,再打到“run”,Q0.0还是输出,为什么,前天用S继电器编顺序控制程序,把开关从“Run”打到“STOP”在打到“Run”,程序还是接着运行,没有复位,时间继电器还是接着计时,没有复位。你的I0.0是不是一直保持接通的呀哥哥!!!内容的回复: