s7-200编程问题。 点击:746 | 回复:18



亚皮

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2009年7月30日
发表于:2012-05-26 23:50:30
楼主

 

 

我有一个plc,是合信的,很像西门子200。我今天编程遇到好多不解的问题。编了一个很简单的程序。当我把i0.0接通后,Q0.0输出。但是我把开关从“Run”打到“STOP”后,再打到“run”,Q0.0还是输出,为什么,前天用S继电器编顺序控制程序,把开关从“Run”打到“STOP”在打到“Run”,程序还是接着运行,没有复位,时间继电器还是接着计时,没有复位。导致程序混乱。我真的糊涂了,小弟刚自学西门子的。原来学习的是三菱的。三菱的不是这样啊。我又没用断电保持继电器。三菱的打到停止在启动都自动复位了啊。



楼主最近还看过



广州@阿君——王者之师

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:532帖 | 7001回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:66978
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2012-05-27 00:54:41
1楼

当我把i0.0接通后,Q0.0输出。但是我把开关从“Run”打到“STOP”后,再打到“run”,Q0.0还是输出,为什么,前天用S继电器编顺序控制程序,把开关从“Run”打到“STOP”在打到“Run”,程序还是接着运行,没有复位,时间继电器还是接着计时,没有复位。

你的I0.0是不是一直保持接通的呀哥哥!!!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:315帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24926
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2012-05-27 00:56:34
2楼
只有置位,没有复位。。。。。。

yibeiqingcha

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1658
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2012-05-27 08:59:33
3楼
M0.0没有复位,所以一直为ON,当然有输出了!

山上雪云间月

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1435
  • 注册:2009年8月09日
发表于:2012-05-27 10:52:47
4楼
回复内容:
对:yibeiqingcha关于M0.0没有复位,所以一直为ON,当然有输出了! 内容的回复:

我也觉得三楼的说法对

亚皮

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2009年7月30日
发表于:2012-05-27 11:42:23
5楼

回复内容:
对:广州@阿君——王者之师关于当我把i0.0接通后,Q0.0输出。但是我把开关从“Run”打到“STOP”后,再打到“run”,Q0.0还是输出,为什么,前天用S继电器编顺序控制程序,把开关从“Run”打到“STOP”在打到“Run”,程序还是接着运行,没有复位,时间继电器还是接着计时,没有复位。你的I0.0是不是一直保持接通的呀哥哥!!!内容的回复:


没有一直接通,只把i0.0接通一下,q0.0输出,然后我把plc打到停止位置,在打到运行位置,m0.0还是闭合,q0.0还是输出。我是想问,打到停止位置再打到运行位置是不是m,t,c软元件不会自动复位。如果是三菱的打到停止位置,再打到运行位置肯定不会有输出了。

亚皮

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2009年7月30日
发表于:2012-05-27 11:44:32
6楼
是不是要通过程序复位,plc打到停止位置再打到运行位置不会自动复位。

亚皮

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2009年7月30日
发表于:2012-05-27 11:48:22
7楼
回复内容:
对:yibeiqingcha关于M0.0没有复位,所以一直为ON,当然有输出了! 内容的回复:


我是想问,plc打到“stop”档位后系统不会复位吗?三菱的打到stop后 就自动复位了啊

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-05-27 12:08:31
8楼
引用 yibeiqingcha 的回复内容: M0.0没有复位,所以一直为ON,当然有输出了!


    M0.0 没有复位,还有你的 I 0.0 有木有一直有信号呢?

亚皮

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2009年7月30日
发表于:2012-05-27 12:16:17
9楼
回复内容:
对:阿水--王者之师关于引用 yibeiqingcha 的回复内容: M0.0没有复位,所以一直为ON,当然有输出了!     M0.0 没有复位,还有你的 I 0.0 有木有一直有信号呢? 内容的回复:

i0.0 就接通一下。我是想问 plc打到stop后。m0.0会自动复位吗?

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2012-05-27 12:31:32
10楼

好像M的前十来个区是断电保持的。

你把M0.0换成Q0.0试试。

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2012-05-28 09:15:44
11楼
上电和RUN-STOP-RUN对寄存器的影响是不同的,不同品牌PLC之间也是不同的。仔细看编程手册会发现一些相关细节隐藏于各章节。

腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:249帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2012-05-28 09:24:48
12楼
引用 电工九段 的回复内容:好像M的前十来个区是断电保持的。你把M0.0换成Q0.0试试。

看看掉电保持区的设置,不过一般默认M0.0是不保持的.

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:27帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12427
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2012-05-28 10:02:18
13楼
引用 winter938 的回复内容:上电和RUN-STOP-RUN对寄存器的影响是不同的,不同品牌PLC之间也是不同的。仔细看编程手册会发现一些相关细节隐藏于各章节。



对呀,看具体型号 PLC 的硬件手册, 各个厂家的定义不同的, 一般 PLC 重新上电 寄存器才会复位的!

东山脚下-骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:28帖 | 1235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4415
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-05-28 10:09:07
14楼
Q0.0具有掉电保持的能力,你用完后要进行复位的,

resscai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2010年11月15日
发表于:2012-05-28 10:09:47
15楼

你的PLC有没有断过电???断电后Q0.0还有输出???查一下你的硬件手册,看看M0.0是否在断电保持区内,同时看看复位对寄存器的影响,硬件手册应该有的。。。

guzhouzhang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2012-05-28 12:44:44
16楼
M0.0没有复位,所以第二条支路上一直得电

亿万中华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年6月21日
发表于:2012-05-28 20:39:03
17楼
引用 resscai 的回复内容:你的PLC有没有断过电???断电后Q0.0还有输出???查一下你的硬件手册,看看M0.0是否在断电保持区内,同时看看复位对寄存器的影响,硬件手册应该有的。。。


看看M0.0是否在断电保持区内?

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:80帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2012-05-28 21:59:43
18楼

这个不是断电保持的问题,你可以换成M30.0,结果也是一样的。

这个问题就是说stop后M区没有复位

三菱的是会复位的,但是200PLC是不会的。

每个品牌的PLC都会有自己的特性的,不要所以然的认为这样或那样。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师