编号描述
.
双头螺栓和螺帽可实现精确的高度和水平调节 (4 处 )
.
气泡水准器有助于对车台面进行微调 (3 处 )
.
固定柄
.
固定夹可以将功率模块小车与变频器机柜牢固连接在一起 (2 处 )
.
对齐轨道可以确保变频器始终处于正确位置
.
车台面
.
车箱
.
变频器停止和系紧螺丝
使用双头螺栓和螺帽调节功率模块小车高度
功率模块小车台面的高度可使用双头平衡螺母和螺帽进行调节。
. 最大高度 = 155.5 mm (6.1 in.)

. 最小高度 = 116 mm (4.6 in.)

. 调节范围 = 自出厂设置 125.5 mm (4.9 in.) 向上 30 mm (1.2 in.)、向下 9.5 mm (0.4 in.)。


1. 
拧松并后退四个双头调平螺栓 .上的顶部螺帽。

2. 
转动底部支撑螺帽以升高或降低车台面 .。向右侧旋转螺帽可降低车台面。向左侧旋转螺帽可升高车台面。以交替模式对四个双头螺栓进行半圈调节,有助于避免粘结并

保持水平方向。

3. 
在预期高度,使用三个气泡水准器确保车台面水平。

4. 
拧紧顶部螺帽。

 

 

 

 

使用垫片调节功率模块小车高度
功率模块小车台面高度可使用附带的工字钢垫板进行调节。
.
.

编号描述
.
4 个 38.1 mm (1.5 in.) 垫板
.
2 个 76.2 mm (3.0 in.) 垫板
垫板高度组合
下面每个底座的高度调节范围为 +30.0 mm (1.2 in.) 和 -9.5 mm (0.4 in.)。
125.5
(4.9)
163.6
(6.4)
201.7
(7.9)
239.8
(9.4)
277.9
(10.9)

1. 通过拆下四个双头调平螺栓的顶部螺帽,拆下功率模块小车台面。
M10 x 1.5
17 mm

2.
将车台面从四个双头调平螺栓上抬离。

3. 
拆下用于将脚轮固定到机箱的螺栓。

4. 
选择所需要的垫板或垫板组合。根据需要使用随附的螺栓来组合垫板。


M6 x 1.0 10 mm

M6 x 1.0
10 mm11.8 N.m (104 lb.in)

5.使用螺栓将垫板或垫板组合固定到车箱底部。
M6 x 1.0

11.8 N.m (104 lb.in) 10 mm
6.使用螺栓将横梁固定到垫板底部。
M6 x 1.0
10 mm

11.8 N.m (104 lb.in)
7.使用螺栓将脚轮固定到底部垫板。
M6 x 1.0 10 mm
11.8 N.m (104 lb.in)

8. 确定需要的伸展范围,并将车台面安装在位置 A 或位置 B- 参见下一章节了解详细信息。
M10 x 1.5
17 mm

调节功率模块小车伸展范围
表 32 - 伸展位置 A
78
(3.1)

表 33 - 伸展位置 B
142
(5.6)
注意:存在翻转危险。为防止发生死亡、严重的人身伤害和 (或 ) 设备损坏,请确保变频器停止闸与相应的双头调平螺栓处于相同位置。变频器重量必须均衡地分布在车轮上。

取下机架 8 变频器
本章节假设已完成准备将机架 8 变频器从机柜中移出和准备功率模块小车中的步骤。
1.
将准备好的功率模块小车小心地推入变频器机柜的前部。

2.
使用对齐轨道将功率模块小车居中放置,并连接两个固定夹。

3.
使用风扇入风口上方的手柄,缓慢平稳地将变频器推到功率模块小车上。


注意:该变频器重心很高,存在翻倒危险。为避免发生死亡、严重的人身伤害和 (或 ) 设备损坏,在运输期间请勿使变频器承受过大的加速度或减速度。请勿按压变频器上指示的点。

4. 连接并拧紧系紧螺丝,将变频器锁定在停止闸上。
5. 松开固定夹,将变频器从机柜中慢慢挪出。
注意:该变频器重心很高,存在翻倒危险。为避免发生死亡、严重的人身伤害和 (或 ) 设备损坏,在运输期间请勿使变频器承受过大的加速度或减速度。请勿按压变频器上指示的点。

重要在使用功率模块小车移动变频器时应采取防范措施。
. 使用功率模块小车将变频器移动较短的一段距离,以便可以进入机柜内部。

. 只能在平滑的表面上使用功率模块小车。

. 确保功率模块小车行进道路上没有碎屑和障碍物。

. 避免倾斜和粗糙表面。

. 移动变频器时始终缓慢。

 

重新安装机架 8 变频器
机柜安装和电源接线结束后,重新将变频器安装回机柜中。
1. 按照第
 56 页上的取下机架 8 变频器中描述的步骤将功率模块小车和变频器与机柜对齐,并锁定到位。

2. 
分开系紧螺丝,将变频器缓慢推入机柜中。

3. 
固定变频器与机柜的连接,然后固定母线连接。参考第 46 页上的母排和变频器
-机柜连接了解扭矩值。


步骤 4:电源线接地要求
变频器安全接地 -PE必须连接到系统接地。接地电阻必须符合国家和地方工业安全规范和 (或 ) 电气法规的要求。应定期检查所有接地连接是否完好。
推荐的接地方案
应使用单点 (仅 PE)接地方案。有些应用项目可能要求其他接地方案;要了解更多信息,请参考 “Wiring and Grounding Guidelines for Pulse Width Modulated (PWM) AC Drives”(脉宽调制 (PWM) 交流变频器的接线和接地指南,出版号 DRIVES-IN001)。此类应用项目包括变频器或变频器排线之间的长距离安装,这些情况会导致变频器或排线接地之
间产生较大的电位差。
对于机柜内部的安装,应使用直接连接到建筑物钢体上的单个安全接地点或接地母排。包括交流输入接地导体在内的所有电路都应独立地接地,并直接连接到该点 /母排上。
表 34 - 典型接地

屏蔽端子 - SHLD
屏蔽端子 (参见第 63 页
) 为电机电缆屏蔽提供接地点。它必须通过一根单独的连续导线接地。电机电缆屏蔽应连接至变频器 (变频器端 ) 和电机框架 (电机端 ) 的该端子上。使用屏蔽端接或 EMI钳将屏蔽连接到该端子上。
RFI 滤波器接地
使用可选的 RFI滤波器可能会导致相对较高的漏地电流。因此,滤波
器必须只能用在接地的交流电源系统中,且必须永久安装到并牢固地
连接到建筑物配电接地端。确保引入的电源中线牢固地连接 (绑定 ) 到同一建筑物配电接地端。接地不得依赖柔性电缆,且不宜包含任何形式的插头或插座,否则可能会发生意外断开。有些地方法规可能要求进行冗余接地连接。应定期检查所有连接是否完好。请参考随滤波器提供的说明。
接线建议
类型 描述 最低绝缘等级
电源 (1)(2)  标准  .带 XLPE 绝缘的 4 芯镀锡铜导线。 .铜编织层 /铝箔混合屏蔽和镀锡导线。 . PVC 套管。  600V, 75 °C (167 °F) 

(1)
控制线和信号线应与电源线相距至少 0.3 米 (1 英尺 )。

(2)
对交流输入电源使用屏蔽线并非必要,但通常仍建议使用。

 