伺服脉冲问题 点击:315 | 回复:2



szjncn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2012年2月10日
发表于:2012-03-14 15:19:32
楼主

松下伺服A5系列的,
指令脉冲2000每转,
电机输出2500 ,4倍

电机带一减速机1/25  齿轮比40/170

这样能不能算出设备转一周要多少脉冲



楼主最近还看过



szjncn

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2012年2月10日
发表于:2012-03-15 11:25:21
1楼

都没有人帮我呀~~~~~~~

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:207帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2012-03-15 13:22:49
2楼

有些不明确之处!

 

指令脉冲2000每转———这个好理解!
电机输出2500 ,4倍———什么意思? 松下伺服A5,A5标配是2的20次方的反馈分辨率

电机带一减速机1/25  齿轮比40/170 ———2级减速?第一级是1:25,第二级是40:170?