王者之师——竹叶三
现场原先有一台电机,因为品牌不符合甲方规定,所以更换。
更换后的电机看标牌转速比以前快10转。功率一样大,都是55KW,采用星三角启动方式。
原来电机正常使用,电流平衡。
更换后的电机,U1 V1 W1 电流分别为70,70,30。U2 V2 W2 电流分别为50,50,60.
求助是什么原因造成的电流不平衡。怎么排查解决,谢谢。
附原来电机铭牌
附现在电机铭牌
楼主最近还看过
Smile-王者之师
王者之师————竹叶三
阿水--王者之师
李纯绪
怎么能测出6个电流数据,奇了怪了。三个绕组接出六根线,二根线一个绕组,测量的数据应该是3对才是。你那六根线咋接的?
刘志斌
先确认一下你的测量的位置、结果等是否准确!?
我不在现场,现场人测量是这样的。星角启动,共6根线,他分别测量了。后来我又让他测量断路器上面的三根线。结果也还是电流不一样大。现在把这个国外的电机又换回原来的国产电机了,正常使用。估计是这个电机自身的问题。
另外,线接触良好。
再接回去看看,确认一下是电机的故障?!
欣欣向荣
zhxl198808——工控人生
gongkong10000
内部绕组有错的?
hdl0803
现场的电是不到400V的,不是严格的380,
频率是50HZ.