首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

发个ABB的案例大家研究下,早期作品 点击:3787 | 回复:67



龙口FANS

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-02 00:02:21
楼主

保修故障:

客户反映现场近期频繁在20HZ左右 earth fault 2330故障,当上升到48HZ时报short cirut2340故障 现场检测电机及电缆绝缘无问题 请求现场服务

ACS800-04-0400-3  06年机器  软件版本7210

到达现场后 断开电机连接后测量进出线功率原件正常, 连上电机后上电,检测直流母线电压正常有点偏高590V(进线电压415),在DW上添加 速度 电流 DI 直流母线电压监控后启动变频器。监控数据正常,频率上升,当频率上升到15HZ以上时 电流出现较大幅波动,在20HZ左右跳闸 故障代码为 2310 过流,

  

复位故障后 再次启动测试,发现大多在20~30HZ 无任何前兆的报2310故障 监控数据没有异动

 

打开变频器外壳后 发现变频器内部极脏,AGDR上基本被灰尘覆盖,分析可能是灰尘过多导致,完全清灰完成后。上电故障依旧,oh my god fuck

 

看来不换件维修无望了 ,刷功率,辨识设置参数后 再测试 。。。。。。

Fuck

 

更换AINT-02C 再次。。。。

Fuck again

 

更换LF1005。。。

Fuck 。。。。。。。。。。。。。。

居然启动就报。。。太不给面子勒把

 

拆除电机接线。。。。。

测量电机绝缘,电缆绝缘。。。。。。。。。。10M。。。。无语了

变频器上电不带电机启动,不报任何错误。。。。天要操我。。。。。 老老实实把元器件换回

现场电工接电机线中。。。。。

Thinking中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

接线完毕。。。周围都是杀人的目光啊。。。。。都6点多了

看来得清醒下了。。。。。。爬到30M高的电机所在位置,fuck 冻死我了。。。。。。。

遥控电气室电工开机。。。。。电机升速中。。。。。。一股糊味扑面而来,那一刻我内牛满面。。。。。。

 

第二天拆开电机,发现电机绕组有一相已经烧毁。

电机就算用摇表绝缘正常,也不代表电机无问题,血一般的教训啊。



楼主最近还看过



逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2012-03-12 13:00:23
1楼

有些时候摇表确实要不出来的,举例说明:

XX钢厂(具体不表),315kw电机机械链条传动,变频器拖动。开始调试时,没事。带负荷运行后,两小时报接地故障,拆掉电缆摇绝缘无问题,变频器拖动其他一样的电机无问题。客户认为误报,屏蔽故障开机;两小后巨响,维修9万RMB。最后查出电缆在桥架内部拐弯处有轻微破皮,负荷上去,电缆温度上来,产生电缆形变,正好搭接在桥架上,1.5RMB胶布一缠搞好了。甲方流血不止啊!!!!

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:464帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2012-03-12 13:14:07
2楼
引风机吧????你应该用钳表量一下,看看三相输出是不是平衡。。。

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-12 13:25:56
3楼

输出线位置下不了钳表啊  呵呵

wzx2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:318
  • 注册:2010年6月25日
发表于:2012-03-12 13:40:56
4楼

这个帖子很好,对于现场出现类似问题,排查处理时可以借鉴。

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-12 13:56:34
5楼
引用 逍遥闻天 的回复内容:有些时候摇表确实要不出来的,举例说明:XX钢厂(具体不表),315kw电机机械链条传动,变频器拖动。开始调试时,没事。带负荷运行后,两小时报接地故障,拆掉电缆摇绝缘无问题,变频器拖动其他一样的电机无问题。客户认为误报,屏蔽故障开机;两小后巨响,维修9万RMB。最后查出电缆在桥架内部拐弯处有轻微破皮,负荷上去,电缆温度上来,产生电缆形变,正好搭接在桥架上,1.5RMB胶布一缠搞好了。甲方流血不止啊!!!!


这东西都被你碰上,兄弟你没事到现场烧烧纸吧

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2012-03-12 13:59:37
6楼
客户说开工的时候放过炮,还请过高僧呢!

jkwh999

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1311
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2012-03-12 14:23:39
7楼
引用 逍遥闻天 的回复内容:有些时候摇表确实要不出来的,举例说明:XX钢厂(具体不表),315kw电机机械链条传动,变频器拖动。开始调试时,没事。带负荷运行后,两小时报接地故障,拆掉电缆摇绝缘无问题,变频器拖动其他一样的电机无问题。客户认为误报,屏蔽故障开机;两小后巨响,维修9万RMB。最后查出电缆在桥架内部拐弯处有轻微破皮,负荷上去,电缆温度上来,产生电缆形变,正好搭接在桥架上,1.5RMB胶布一缠搞好了。甲方流血不止啊!!!!

我也碰到相同问题:广州从化一400kw离心风机配英威腾chf系列400G 变频器,安装好测试没问题,带负载运行,每隔1-2小时就跳故障保护,厂家和变频器工程师查询两天都没问题,期间更换了变频器通讯板和主板,第三天变频器厂家决定更换变频器后最后一次上电测试看到:电机接线端子有火花闪现。停电再用摇表量,依然无问题,整个打开就和逍遥闻天碰到结果一样了:电缆轻微破损,运行中发热搭机壳跳闸,裹胶布处理。

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-12 17:13:32
8楼
引用 逍遥闻天 的回复内容:客户说开工的时候放过炮,还请过高僧呢!


哈哈 叫你笑死勒

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 11:56:41
9楼

引用 通讯网 的回复内容:引风机吧????你应该用钳表量一下,看看三相输出是不是平衡。。。


1、“发现电机绕组有一相已经烧毁。”,说明这个电机是缺相烧的;

2、造成缺相的原因是主电路接触不良,很可能就是电机接线盒、或者变频出线端;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 12:12:26
10楼

3、既然变频器报了“2310故障”,就应该检查过流的原因;

4、过流的原因:

1)第一就是负载的问题;

2)第二就是电机输出不平衡或缺相的问题;

3)如果把电机摘掉还报警,且是真过流,就是逆变模块的问题;

4)如果把电机摘掉还报警,不是真过流,就是误报、误测的问题;

……

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 12:14:47
11楼

5、上述检测过程在地面下就可以完成,只要检测电机三相电流就可以发现;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 12:21:03
12楼

6、维修的一般原则就是:

1)确珍故障现象,例如这个故障时“过流”、“电流不平衡”;

2)确诊故障部位,例如过流是负载?电机?变频器主电路?检测报警电路?;

3)检测确诊故障元件,例如可以用检测电阻、电压、电流等方法确定故障元件,

4)拆换故障元件;

 

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 12:26:33
13楼

7、如楼主在拆换元件时,是盲目的;

8、盲目的拆换元件,很可能扩大故障,把机子修坏了;

9、任何一个正在运行的机子,突然坏了,绝对不会是两个故障,只能是一个故障;

10、仔细盘查最重要,不要先动手拆换,而是先检测分析;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 12:32:06
14楼

11、楼主的这个案例说明了两个问题:

1)一个是运行维护电工失职,没有及时检查、处理接触不良的问题;

2)一个是维修人员,维修一个设备时,没有按正常的步骤一步一步的思路清楚地进行;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 12:44:16
15楼

3)维修一个设备,最怕的是没有认真地检测、确定故障的现象、没有确诊故障的部位,就马马虎虎凭空想象、急于动手拆换,结果是故障扩大,甚至到了不可维修的地步;

4)修设备就和医生给我们看病一样,……。

ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2012-03-13 13:08:10
16楼
这个案例很能说明现场操作是需要注意的问题,长经验。。。

网络大亨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2012年3月13日
发表于:2012-03-13 13:15:32
17楼
过程很精彩,结果很无奈!

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-13 13:44:52
18楼

引用 刘志斌 的回复内容:7、如楼主在拆换元件时,是盲目的;8、盲目的拆换元件,很可能扩大故障,把机子修坏了;9、任何一个正在运行的机子,突然坏了,绝对不会是两个故障,只能是一个故障;10、仔细盘查最重要,不要先动手拆换,而是先检测分析;



修过ABB的变频器么 这个现场变频输出侧电缆和电机侧根本下不了钳表 电机运行以后到20HZ 发热 突然跳故障   不知道么  什么叫盲目拆换,更换的都是与此故障相应的板子,贴出结果才在这事后诸葛亮 ,指手画脚,你大爷的 懒得跟跟你叨叨

shouwang123

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:547
  • 注册:2009年10月27日
发表于:2012-03-13 13:54:31
19楼

顶下楼主,我虽然只是个普通电工,但也修过不少ABB ACS系列了,说实话真正在现场修的时候理论是很不靠谱的。。。

shouwang123

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:547
  • 注册:2009年10月27日
发表于:2012-03-13 13:58:14
20楼

楼主是ABB高手,小弟也发个自己刻骨铭心的故障,当时好像搞了4天(那时候真不熟)

A6支持变频器故障分析

故障现象:支持变频器一动手柄就报SHORT CIRC

变频器型号:ACS800-04-0320-3

故障代码:2340电机电缆或电机短路。逆变器IGBT短路。检查电机;检查电机电缆;检查电机电缆不含有功率因子数校正电容器或浪涌吸收器

处理过程:首先用万用表二极管档测量变频器输出端U.V.WR+,R-之间的数值与正常的开闭机数值一样,测量电机和电机电缆正常,拆开变频器未发现有明显的凝露等潮湿现象,也没有打火痕迹。怀疑AINT板有问题,换上新的AINT板故障依旧,将变频器大拆,更换了3个新的IGBT,将变频器装好后测量二极管特性正常,上电后观察直流母线电压也正常(570V)左右,但变频器频繁报ID MAGN REQ(需要对电机进行辨识),怀疑RDCU板有问题将支持和开闭的RDCU板互换,ID MAGN REQ转移到开闭机上,支持机虽然不报ID MAGN REQ了,但是一动手柄就报7113(制动斩波器IGBT短路),更换了新的RDCU板并更改了功率,让机修的将电机脱轴,准备做自学习,一做自学习就报2340,用万用表测量输出端未发现异常,怀疑电流互感器有问题,将外侧2个互感器更换后还是不行,将所有的互感器都换了,在装电容的时候,不小心打了点火,装完后测量UIGBT已经短路。因为没有新的IGBT,在三个换下来的IGBT中,拿了一个旧的测量不出好坏,只能判断未被击穿的换上,再将制动斩波器的3IGBT和制动斩波板ABRC都更换了。外部测量未发现问题,一做自学习还是报2340,观察2.331,又是U相有问题,只好将剩下的2个旧的IGBT找了一个换上,外部测量无问题后上电,本地脱开电机线试车正常,接上电机线做了起升电机的自学习,本来想做起升和行走的共享运动但没成功,老报CHANG MOTOR,重复了好几遍还是不行,状态字过不去,估计是哪个参数(可能是DI输入设置的)不对,只好做用户宏切换,参数做好后,开环试车正常,闭环时报7301,发现编码器卡没插好,插好后7301故障消失但动车就报7113,复位后还报,将ABRC板换成原来的,动车没再报故障。

故障分析:2340是类似于安川的PUF故障,多是因为变频器内部潮湿造成,虽然有时候潮湿现象并不明显。但没有安川那样明显的故障表现比如IGBT炸裂等。另外由于没有专业的检测工具,只能用数字万用表大概测量IGBT的好坏,又由于ACS800-0320的变频器很大,更换IGBT需要将很多东西拆下,更换一个IGBT需要3个小时左右,给维修工作带来了很多的不方便,一般出现2340,维修需要由简入难,先测量输出端子的二极管特性,和电机、电缆的特性。再尝试更换AINT板,都不行只能将IGBT换成新的了。如果还不行再检查相关接线,再拆装过程中一定要仔细,尤其是在装回去的时候最好装一点,量一点,因为在这次A6的维修过程中就出现了好几次装好变频器后测量不正常,在拆开发现装配过程中有错误的地方比如直流母线进APOW板的小线很容易被忽略,压线螺丝拧的不好就造成直流母排短路,直流排的螺丝没拧好拧在绝缘板上照成开路,电容组残余电流很多未放完容易打火等各种现象。另外因为这次更换的RDCU板的版本是7421,而原来的是7401,造成共享运动参数设置时有点小问题,加上我们公司常用用户宏切换,只能放弃这次共享运动的设置实验。等有机会再仔细做一次。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页