我们工厂热磨车间有个蒸汽分汽缸,上面装了个现场指示的普通压力表,分汽缸——针型阀——压力表弯管——压力表竖直安装,但是这个位置的压力表很容易坏,最多两个月,少的话几天就坏了,不知道什么原因。经常是发现压力表螺纹接头处有冷凝水漏出,接头处开始变得很烫,然后压力表要么就是表盘进水或是进了蒸汽,要么就是只有表盘上凝结了一些冷凝水,这时指针指示就是几乎没有压力了,而实际上分汽缸里还有一点几MPa的压力。我想可能是什么原因导致冷凝水漏光,导致蒸汽直接接触到压力表,时间长了把压力表烫坏了,所以尝试过换针型阀,换压力表弯管,给弯管接头处加铜垫或四氟垫,压力表接头多缠些生料带,把针型阀开度关小点,但都没有用,顶多时间能撑得长一点,最多也就两个月也要坏掉。而在这个分汽缸之前的上一级分汽缸,从锅炉出来的分汽缸,上面也同样装有一个压力表,那个压力表就几乎没坏过,基本上每半年检定期到,我去更换的时候都还没有坏。所以我就想不通这到底是为什么。求助大家帮找找原因,谢谢了!
补充一下,我们还有一个类似的例子。在车间侧门里,紧靠低压配电房墙壁的地方,有一条经过的消防水管,在靠墙位置呈U字型,在U字型底部的水平管路部分,上面也有一个压力表,表前接了一个压力表弯管,一个手动球阀。消防水是常温,压力最大1MPa左右,管道基本没有什么震动,但这个位置的压力表也很容易坏,基本上不到一个月,指针就会超出上限,甚至超到零位的下方,最后就回不了零了。换过很多次压力表了都没有用,因为消防水压力不高,以前通常用1.6MPa量程的压力表,后来考虑到它老超上限,是不是有什么特殊原因,我加大了量程,换过2.5MPa,甚至4.0MPa的,都没有用,照坏不误。到现在都没有找到原因。
楼主最近还看过
1、第一个事例,你自己都舌鸟,是把压力表烫坏鸟,,,
呵呵,,,
解招嘛,
一是加2米引压管,哈哈,
二是贵贱保证,连压力表那个接口,别漏别漏鸟
2、第二个事例,就是换个100MPa滴表儿上去,还会是照坏不误鸟,呵呵
为啥?
因为损坏不是由于过压,过压是瓜怂逻辑,,,而是由于欠压
这里所谓欠压,是舌突然停泵等,造成表计探头处,因失流而被拉出一个瞬态的负压
嘿嘿
解招是。。。。装个小牛牛大肚皮滴缓冲器吧。。。。俺都不舍得告诉你这招鸟 ,,,555555
3、买变送器鸟,来找俄 ,13709170262 www.sc-sensor.com
官家250,
呵呵呵
你用的肯定是普通压力表吧,这样的介质要选择全不锈钢压力表,我们专业从事仪表制造十年,有时间可以聊聊,或许对你有帮助。淄博控创电子技术有限公司www.zbkongchuang.com QQ:286125139 手机:15953331860