台达浮点数转换求教 点击:4932 | 回复:9



501204365a

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2008年12月24日
发表于:2012-02-12 19:38:39
楼主
请教各位大侠,台达EH2和SV系列PLC有四路高速脉冲输出,在计算数据的时候做不了浮点数转换。这两个系列到底能不能做浮点数FLT转换呀,我做好了程序在模拟的时候实现不了啊,到底是怎么回事呢?拜托了。


楼主最近还看过



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-12 20:54:21
1楼

这样的事情,切个图上来好不费事哦,不知道你程序怎么写的,什么情况下转换不了,切图吧,在线等待回答。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

无聊的和尚

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1753
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2012-02-13 15:03:52
2楼
你得先看一下手册,不是所有的日系PLC都支持 浮点数的,最好你先看一下手册

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:263帖 | 12667回
  • 年度积分:574
  • 历史总积分:35225
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2012-02-13 16:29:50
3楼

台达不算日系的 虽然技术来自日系

应该支持浮点运算的

ljbcompany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2012-02-14 10:50:37
4楼
老实说,用好“浮点运算”有一定的技巧;虽然有浮点数与整数互换、二进制浮点数与十进制浮点数互换,但关键在于用得恰当好处。

501204365a

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2008年12月24日
发表于:2012-02-14 20:57:48
5楼

  

LD M1000

 

 MOV  K123   D0

FLT   D0      D2      同样的转换在FX就能防止出来123.00    弄半天也不会贴图,郁闷。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:125帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2012-02-14 22:15:37
6楼

仿真,用浮点数观察,可得(D3D2)为F1.230E+2,即123的浮点数表示;编程软件为WPLSoft 2.20。

若按“有号10进制”观察,则(D0)为K0,此为D0的16位数值(因FLT为16位指令);而台达PLC的浮点数,用32位表示。

EBN战略军团厦门-alive

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:13帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1307
  • 注册:2011年3月10日
发表于:2012-02-15 14:57:15
7楼

台达可以 我就一直在用,虽然偶尔有问题 但是真的可以用

犹豫不是我的个性

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2016年12月25日
发表于:2019-04-15 17:09:57
8楼

可以直接设置,在试图工具栏,设置监控数值形态即可。

image.png

wang_hu_hi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2015年12月18日
发表于:2019-04-18 10:12:33
9楼
挺牛的东西,看看学习学习