变频器模块击穿求救啊
点击:
786
| 回复:
3
rhs6125252002
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2010年3月08日
发表于:2011-12-07 12:57:55
楼主
我是做油田节能设备,最近我们的设备发生10几台的变频器无法启动故障,现场检查时发现,故障主要的现象是模块整流侧击穿,而且只有一相击穿,其余2块正常(22KW变频器用的3块集成模块),在变频器故障记录里显示运行时压降太大,电流过大,所以我们怀疑是外部电源电压其中一项压降过大造成的,但是在同区域我们还有几十台设备均正常。观察发现这10几台设备在电源上安装了220V电加热器,是否与变频器正常运转时,加热器突然投入(空开控制)有关,加热器是150W,电阻加热。是不是加热器运行瞬间在其中一项与零线形成近乎短路有关,给变频器造成大的大反馈冲击电流有关。新手,求救
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
素还真
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:626
注册:2005年5月28日
发表于:2011-12-07 13:05:45
1楼
220V电加热器的使用使得三相电电压不平衡,其中一相电压过低,这会使变频器的三相输入电流产生很大差别最终导致电压高的某相输入整流烧毁。
回复
引用
举报
rhs6125252002
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2010年3月08日
发表于:2011-12-07 13:10:18
2楼
我也这样想的,我们有好多台设备都有加热器,运行也没有问题,求指导啊
回复
引用
举报
dkdfcd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1091回
年度积分:0
历史总积分:5682
注册:2011年5月12日
发表于:2011-12-07 14:19:23
3楼
引用素还真 的回复内容:220V电加热器的使用使得三相电电压不平衡,其中一相电压过低,这会使变频器的三相输入电流产生很大差别最终导致电压高的某相输入整流烧毁。
有可能
回复
引用
举报