判断一AB变频器在现场故障的全过程 点击:333 | 回复:3



z229144623

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2011年9月21日
发表于:2011-09-25 00:57:59
楼主
这是一台AB低档产品PF40。用户打电话说:才运行1个月,3次。变频器运行中忽然停止,柜外有22HIMA3柜门安装面板,上显示英文的“初始化无法完成”。内部本机面板完全不亮。用户的变频器一直运行于5HZ左右(140RPM)。电话判断变频器已经坏掉。对用户说:把变频器寄回来吧,还在保内,给你换一台。用户说:我们化工厂很严格的,你们不来不能拆。本是通过盘厂卖给客户的,客户远在湖南。一共只用了2台,一台5.5KW,一台11KW。用户有这样的要求,正解应该是:直接供货方盘厂派人由上海去湖南。我们出新货,把坏货换回。顺便由盘厂技术人员作现场判断。盘厂推说自己的技术人员不懂,不派人去。我是带着一写生的心情去的湖南。预想是:用户电机速度过低,引发电机接地故障,然后坏了IGBT。到了现场一看,还真不是这样。虽然我恐高,但又爬了一回高,去核实电机参数和安装环境。电机电缆长120米,电机是普通电机。位于一系列铁梯子的致高点上。被8月骄阳暴烤着。我有一刹那想像下面装一 凹面镜,那里就是太阳炉的聚火焦点。查下变频器坏的什么呢?量输入输出模块都是好的,本机24V已经没有了。怪不得无法点亮本机HIM。开关电源可能已经坏了。您猜怎么着?变频器没有接地,量接地点与柜地排有20V电压。断电量电阻为无穷大。换变频后,加接地线。现场一老法师质问道:你的变频器为什么不接地还不保护呢?为什么不接地还能运行呢?我心里问:您老知道哪家的变频器只要不接地就不能运行的?各位网友,我见识不多,有这样的变频器么?有就给我提一下。变频器换上去了,正常运行。原来看到的问题依然存在。要整改。但我知道,以用户的体制,整改的过程是很漫长的。我们又不可能再来湖南,促成此事。