我要的三菱的伺服,放大器是mj3-b系列的,定位模块是qd75h,伺服电机在运行或者在静止状态是总是报51过载的故障,请高手帮忙,先谢谢了



波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-09-17 19:46:51
1楼
 静止状态报过载!建议明确负载是否过重。

初学者111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年7月07日
发表于:2011-09-17 20:05:16
2楼
回复内容:
对:波恩 关于 静止状态报过载!建议明确负载是否过重。 内容的回复:


波大哥,知道您是运动控制的前辈,还希望您多多指教,因为电机一直是机械的选型,我不知道怎么去确认负载是否过重

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-09-17 20:23:07
3楼
折算电机轴端的负载力矩与电机额定力矩的比,或者观察驱动器的负载率是否超过或接近100%。

兔子哥哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年10月24日
发表于:2011-10-24 21:16:35
4楼
AL 51 是过载  通俗的就是 机械卡主.    或者是检查刹车电阻有无打开

henrycheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2011-10-25 20:24:55
5楼

AL 51 是过载 通俗的就是 机械卡主. 或者是检查刹车电阻有无打开

请问如何检查,谢谢。

airskys

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年4月19日
发表于:2011-10-26 09:55:57
6楼
先机械方面手工移动一下电机,看看电机移动起来是否卡,是否流程,如果没有的话,检查一下你的电路是否有接错的地方或者干扰太多

dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-10-26 10:12:40
7楼
  在静止状态报过载,电流检测电路或主板有故障;或系统问题,先复位一下试试。

LIUSHIXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2005年1月19日
发表于:2011-12-25 07:58:09
8楼
负载不大。那就是参数错误了