楼主
小弟最近买了AUTONICS的MT4W系列的仪表,要跟仪表通讯,但是怎么都通讯不上,改变了仪表的值但是D1070的值始终为0,D1071 D1072都一直为1 ,D1073 D1074为128 ,240,小弟用的是28SV,通讯灯是在闪,就是读不出值,求各位大侠指点。

仪表MT4W 通讯协议MODBUS RTU

开始位 1 停止位 1 校验位 无 通讯速度 9600

仪表内设置基本都对吧

跪求大虾指点




swj873

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-06-06 16:18:21
1楼
  • 帖子:6帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2011-06-06 18:24:22
2楼
楼主这个程序不行。应该用“RS”指令,自由口通讯协议。

robotH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2011-06-06 18:34:23
3楼
可以用MODRD指令。M1011时间太短,换成M1012试试。

swj873

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-06-06 20:53:27
4楼
回复内容:
对:chenli 关于楼主这个程序不行。应该用“RS”指令,自由口通讯协议。 内容的回复:


但是仪表说明书上说支持RTU格式的呀

swj873

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-06-06 21:25:00
5楼
回复内容:
对:robotH 关于可以用MODRD指令。M1011时间太短,换成M1012试试。 内容的回复:


不行呀。。

乔工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 530回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6371
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2011-06-06 22:08:33
6楼
PLC的H81所设置的格式, 仪表要完全对应才行。

robotH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2011-06-07 08:36:44
7楼

你所要读得仪表的数据所对应的MODBUS地址是多少?

swj873

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-06-07 14:03:37
8楼
回复内容:
对:robotH 关于

你所要读得仪表的数据所对应的MODBUS地址是多少?

内容的回复:

刚打电话问的厂家  他们说是H0没错 难道AUTONICS的仪表不支持台达的RTU格式不成????

robotH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2011-06-07 16:42:03
9楼

问厂家(可能是经销商)不一定懂,要看仪表说明书通讯协议部分。如果没有相关说明书要索取,或者从网站下载。

chenli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2011-06-08 15:29:47
10楼
楼主这个程序不行。应该用“RS”指令,自由口通讯协议。 台达PLC的MODBUS便捷指令只是针对台达产品而言的,如温控器、变频器等。我以前试过。

robotH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2011-06-09 09:52:06
11楼
引用chenli 的回复内容:楼主这个程序不行。应该用“RS”指令,自由口通讯协议。 台达PLC的MODBUS便捷指令只是针对台达产品而言的,如温控器、变频器等。我以前试过。

只要支持03功能码的设备,都可以用MODRD指令读取数据,不仅仅是台达产品。

zlf_nb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2011-06-10 09:20:16
12楼
昨天用一晚上搞定了这个通讯,必须用RS指令,8位格式,命令码是04,可惜我不会发图片

swj873

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-06-18 09:20:38
13楼

用自由格式的RS指令给弄出来了 ,谢谢大家!

sundezhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2008年6月11日
发表于:2011-06-18 14:24:58
14楼

前提是要满足  MODBUS  ASC/RTU通讯协议  才可以使用  便捷指令,  另外还要设定好仪表的站号,通讯格式。

如果不支持标准 MODBUS协议。  只能用RS通讯指令。

建议自己去测试,不要怕麻烦。一定会被你发现问题点。 这样你才会体验到乐趣。

liugeng200903099

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2010年12月22日
发表于:2011-08-11 09:35:24
15楼

我认为问题解决了应该发张图出来,分享一下!

没有大王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2016年7月24日
发表于:2016-07-24 09:40:15
16楼

回复内容:

对:chenli 楼主这个程序不行。应该用“RS”指令,自由口通讯协议。     内容的回复:

通讯参数地址,通讯模式,都一样仪表支持modbus就可以plc站号1仪表2  .  3……连线结对就可以,多个通讯要加终端电阻

hf397718783

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年4月02日
发表于:2016-10-07 17:08:14
17楼


回复内容:

对: swj873 用自由格式的RS指令给弄出来了 ,谢谢大家! 内容的回复!

有qq没,我最近也弄这个没弄出来,我的397718783

ZENGWANJU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2014年12月27日
发表于:2016-10-11 19:59:33
18楼

设置问题  本人台达和伺服 变频器通讯都没有问题

ZENGWANJU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2014年12月27日
发表于:2016-10-11 20:00:37
19楼

就是和台达C200内置PLC通讯也没有问题

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2018-12-18 22:06:10
20楼

谁有modrd通信完整正确的程序发一份看看谢谢315058015@qq。com