无聊,发些以前做过三菱伺服通讯资料跟大家分享一下 点击:963 | 回复:0



lingf454

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1345
  • 注册:2009年12月04日
发表于:2011-06-02 16:51:04
楼主
与MR-J3伺服通讯

参数设置:

波特率:9600bps

起始位:1位

数据位:8位

校验位:1位(偶校验)

停止位:1位

通信协议:半双工通信方式

站号:0号(PC20=0,PC21=0000)

一、外部输入输出信号状态(DIO诊断)

1.输入软元件的状态

发送:01 30 31 32 02 30 30 03 46 38

返回:02 30 41 30 30 30 39 30 30 30 36 03 30 33

2.外部输入针脚状态的读出

发送:01 30 31 32 02 34 30 03 46 43

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 31 34 46 03 30 46

3.读出通过通信置ON的输入软元件的状态

发送:01 30 31 32 02 36 30 03 46 45

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 03 46 34

4.读出外部输出针脚状态

发送:01 30 31 32 02 43 30 03 30 42

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 33 46 03 30 44

5.读出输出软元件的状态

发送:01 30 31 32 02 38 30 03 30 30

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 34 32 44 03 30 45

二、软元件的ON/OFF

1.转速控制模式下-SON、LSP、LSN、SP2、ST2置为ON

发送:01 30 39 32 02 36 30 30 30 30 30 31 32 30 37 03 39 30

返回:02 30 41 03 37 34

2.转速控制模式下-LSP、LSN、SP2、ST2置为ON,SON置为OFF

发送:01 30 39 32 02 36 30 30 30 30 30 31 32 30 36 03 38 46

返回:02 30 41 03 37 34

三、输入输出软元件(DIO)的禁止与解除

1.DI禁止

发送:01 30 39 30 02 30 30 31 45 41 35 03 45 41

返回:02 30 41 03 37 34

2.DI解除禁止

发送:01 30 39 30 02 31 30 31 45 41 35 03 45 42

返回:02 30 41 03 37 34

3.DO禁止

发送:01 30 39 30 02 30 33 31 45 41 35 03 45 44

返回:02 30 41 03 37 34

4.DO解除禁止

发送:01 30 39 30 02 31 33 31 45 41 35 03 45 45

返回:02 30 41 03 37 34

四、状态显示

1.状态显示的名称和单位的读出

00 反馈脉冲累积

发送:01 30 30 31 02 30 30 03 46 36

返回:02 30 41 20 20 70 75 6C 73 65 50 75 6C 73 65 20 46 2F 42 03 42 44

01 伺服电机的转速

发送:01 30 30 31 02 30 31 03 46 37

返回:02 30 41 20 20 72 2F 6D 69 6E 53 70 65 65 64 20 46 2F 42 03 36 31

02 滞留脉冲

发送:01 30 30 31 02 30 32 03 46 38

返回:02 30 41 20 20 70 75 6C 73 65 44 72 6F 6F 70 20 50 6C 73 03 33 30

03 指令脉冲累积

发送:01 30 30 31 02 30 33 03 46 39

返回:02 30 41 20 20 70 75 6C 73 65 50 75 6C 73 65 20 43 6D 64 03 31 41

04 指令脉冲频率

发送:01 30 30 31 02 30 34 03 46 41

返回:02 30 41 20 20 20 6B 70 70 73 50 75 6C 73 65 20 46 72 71 03 45 34

05 速度指令电压

发送:01 30 30 31 02 30 35 03 46 42

返回:02 30 41 20 20 20 76 6F 6C 74 53 70 65 65 64 20 43 6D 64 03 42 45

06 模拟量转矩限制电压

发送:01 30 30 31 02 30 36 03 46 43

返回:02 30 41 20 20 20 76 6F 6C 74 54 72 71 20 4C 69 6D 69 74 03 45 46

07 再生负载率

发送:01 30 30 31 02 30 37 03 46 44

返回:02 30 41 20 20 20 20 20 20 25 52 65 67 6E 20 4C 6F 61 64 03 38 35

08 实际负载率

发送:01 30 30 31 02 30 38 03 46 45

返回:02 30 41 20 20 20 20 20 20 25 45 66 66 63 20 4C 6F 61 64 03 36 44

09 最大负载率

发送:01 30 30 31 02 30 39 03 46 46

返回:02 30 41 20 20 20 20 20 20 25 50 65 65 6B 20 4C 6F 61 64 03 37 45

0A 瞬时输出转矩

发送:01 30 30 31 02 30 41 03 30 37

返回:02 30 41 20 20 20 20 20 20 25 49 6E 73 74 6E 20 54 72 71 03 42 43

0B 1转内位置

发送:01 30 30 31 02 30 42 03 30 38

返回:02 30 41 20 20 70 75 6C 73 65 43 79 63 20 70 6F 73 69 74 03 34 42

0C ABS计数器

发送:01 30 30 31 02 30 43 03 30 39

返回:02 30 41 20 20 20 20 72 65 76 41 62 73 20 63 6F 75 6E 74 03 41 30

0D 负载惯量


热门招聘