在变频器中相电源缺失的情况下长期带载运行导致的问题(请大家讨论) 点击:665 | 回复:7



小麻籽

    
  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2011-05-19 08:51:53
楼主
请教各位如果变频器上口供电开关中相开路,只有两相供电,那长期运行时会发生什么问题?



贝嘉莱变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2011-05-19 09:01:33
1楼
轻载的话可能能抗下子,负载重点炸模块

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-19 09:29:41
2楼

“变频器上口供电开关中相开路”

1、先说一个问题:

1)中相开路,与边相开路,没有区别;

2)因为相序A、B、C与B、C、A是一样的;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-19 09:36:25
3楼

2、再说“只有两相供电”时会发生什么问题:

1)由于是两相供电,直流部电压会表现不足,负载能力变差;

2)非开路相整流器件功率负担增大,即电流增大;

3)逆变输出电压、电流会减小,并遂负载增大而加剧;

崇拜成吉思汗

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2011-05-19 09:36:38
4楼

   时间长了炸模块

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-19 09:43:21
5楼

3、所以在负载大时,会使整流二极管功率过载发热;

4、所以在负载大时,会使直流部电压下降,输出电压电流降低,电机运行功率、转矩不足;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-19 09:46:21
6楼
5、长期运行会对整流模块的寿命有很大影响,变频器负载能力也会很差!

yxxh130

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2008年7月22日
发表于:2011-05-19 16:55:58
7楼
各位好,实际情况不同,确会出现以上不同结果,另外补充一下,如果还能继续工作的话,没损坏的话,对主滤波电容的寿命也有很大影响,因为,缺了一相后,实际上不是两相供电,而是单相供电,同容量电容对单相整流滤波效果比三相差得多,如果我们留意的话,会发现同功率单相220V变频器的主电容容量会比三相220V变频器的电容量大得多,就是这个道理,也正如,三条220输入的称三相输入变频器,而二条220输入的称单相变频器。