有没有人用过ProSoft的网关和仪表? 点击:0 | 回复:5



e3d2c1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2011-05-03 14:42:29
楼主

车间内小车需要协议转换和无线通讯,具体是要把小车内的modbus转成profibus给cpu,然后由于小车为移动结构,无法铺线,需要使用无线传输,请了几家厂商到现场做测试,效果不很满意。网上看了Prosoft的手册,其中RLXIB-IHG和5304-MBP-PDPMV1的参数看上去不错,有没有兄弟用过,谈谈效果如何?




beichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3664
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2011-05-04 14:30:56
1楼

modbus转profibus网关,你可以考虑德国赫优讯的网关,

性能稳定,

需要资料,请邮件hilscher@163.com

曹俊义

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1497
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2011-05-08 17:46:58
2楼

这两款产品我们都有DEMO在手上,您如果需要,可以给我发邮件jy.cao@xiongyue.com

而且我们有一款带协议转换的无线设备,可以直接实现Profibus DP和Modbus网络的无线数据交换,而无需任何协议转换网关。

更多信息请与我联系!

曹俊义

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1497
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2011-05-08 17:50:09
3楼

RLXIB-IHG工业级设计、输出功率250mw,集成以太网和串口,可以实现串口和以太网的无线数据通讯;

5304-MBP-PDPMV1这款产品为Modbus Plus和Profibus DPV1转换网关。内部有4000个寄存器可供用户进行数据传输使用,而且DP侧可接受768字的输入数据和768个字的输出数据,均支持DPV1,Modbus PLus侧支持100条Modbus 轮询命令,配置简单灵活。

我是小李

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2009年9月08日
发表于:2011-05-21 20:22:52
4楼

我们是做无线数据采集器无线数据传输的,你去www.nengyuan01.com  看看 问问我们的技术,过去给你看看吧

JU186

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-02-24 14:31:10
5楼

我们德国B+W在国内的销售,主要产品有网关、安全模块、I/O输入输出模块,如有相关需要了解的,可随时来电咨询 18606222013