求助施耐德58系列5.5千瓦变频器故障 点击:129 | 回复:1



zhangjun963

    
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2009年9月06日
发表于:2011-04-27 18:06:59
楼主
 施耐德ATV58系列 5.5KW变频器  我已经把上桥的发射极和U V W 连了 下桥的发射极和N练了 一启动还是报SCF电机短路故障 那位大师修过请指教 谢谢 或者QQ联系731165041



力达自动化

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2009年9月06日
发表于:2011-05-16 09:42:25
1楼
已经解决,把6路驱动光耦报警点屏蔽掉,就能启动。