三菱4AD模拟量输入模块不能读取识别码 点击:1911 | 回复:5



得意的笑

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2011-04-21 21:56:40
楼主

三菱4AD模拟量输入模块不能读取识别码,求高手指点。谢谢

 




1 5 7 3

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:37帖 | 629回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2011-04-21 22:06:51
1楼

1 5 7 3

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:37帖 | 629回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2011-04-21 22:08:24
2楼
说明书上有误,是FROM,你在仔细看一看,TEL:158-1400-1461

得意的笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2011-04-21 22:10:16
3楼

我用的就是from指令

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-04-21 23:03:54
4楼

读不出来,那是否能正确读出模拟量通道的信号呢?

 

还有就是三菱的翻新或D版比较多,你能确保产品渠道没有问题吗?

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-04-22 00:19:00
5楼
引用ye_w 的回复内容:

读不出来,那是否能正确读出模拟量通道的信号呢?

还有就是三菱的翻新或D版比较多,你能确保产品渠道没有问题吗?


看来三菱的PLC要谨慎使用了,三菱公司也需要注意在天朝的打假和保护知识产权了!