EM277支持MPI协议,请教其支持PPI协议吗?
换句话说,电脑能通过EM277与S7-200通讯吗?因为CPU224以下只有一个通信口,如果连接了触摸屏,就不能在线监控和修改程序了。
如果电脑不能通过EM277与S7-200通讯,那么非西门子的触摸屏比如台达等能通过EM277与与S7-200通讯吗?目的还是在线监控和修改程序。就是同时需要2个通讯口。
因为EM 277挺贵的,可行再投资。请各位指教!
tongtaoavl
为了节约成本可以买个CPU224啊!有必要搞EM277吗?EM277支持PROFIBUS通讯协议,而且连接S7200CPU时只能做PROFIBUS的从站。如果需要用电脑和S7200通过EM277进行通讯时,需要在电脑上安装CP5611板卡,然后以电脑做总线的主站CPU做从站,从而建立PROFIBUS通讯网络。
老愚者
终于明白楼主使用EM277的目的。
实际224与224XP真实的差价也就500余元。对于孤零的项目,就干脆使用224XP,搞EM277又不省钱。
对于批量的项目,也是可以使用224XP,调试完了再下载至224或222。
感谢各位关注和帮助。
请教“老愚者”多主站PPI网络中,第三方产品如何才能加入网络中呢?第三方产品支持PPI协议,可设置站号。电缆是支持多主站的原装电缆。用网络适配器(DP头)。不知我的方案怎么实施不通。唯一与西门子手册区别的是手册上讲的都是用西门子的触摸屏或TD200。而我用的是台达的触摸屏。
wubinggen
可以的,我就这样用。