AB700S报F66的原因? 点击:0 | 回复:6



gqzxf

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2008年10月23日
发表于:2011-04-04 11:42:11
楼主
单位一台AB700S变频器运行了40天,现在经常报F66、F67,复位后就正常,请问主要原因是什么?请高手指教,谢谢!



chyuanzh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2009年1月20日
发表于:2011-04-17 14:25:56
1楼

总线通讯故障,检查你的通讯线和通讯接口。

比目鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2001年6月02日
发表于:2011-05-11 17:40:16
2楼

干扰的可能性比较大,也有可能是光纤联接不好,有松动或者有灰尘。

boruiliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2011-10-17 15:04:22
3楼
通讯卡松了,固定一下,或者是控制面板松了,紧固紧固

sunlee81

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2009年3月17日
发表于:2011-10-20 12:53:28
4楼

通讯布线要和动力线分开,防止干扰。建议加入AB罗克韦尔技术交流QQ群180938639,专业技术问题及时解决

gqzxf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2008年10月23日
发表于:2011-12-04 10:12:25
5楼

检查是通讯光纤插头跳出

 

zhenggaohui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2009年12月08日
发表于:2011-12-07 10:32:05
6楼
本司主营:
1:供应:台湾APEX錩钢PLT航空插头,军规MIL-5015系列军规航空插头,台湾全冠AVC固定头,配线器材,台湾进联DECA端子,进联DECA按钮开关,韩国极东KUKDONG航空插头,韩国YEONHAB航空插头,韩国YONG JIN航空插头,日本JAE航空插头,日本DDK航空插头,日本七星NANABOSHI航空插头,ITT CANNON连接器,VEAM连接器,AMPHENOL连接器,harting重载连接器,WEIPU连接器,MAOJWEI航空插头,国产航空插头,松下、安川、台达、东元等伺服电机线束。
2:供应功率器件:日本日之出HINODE快速熔断器,艾特康Itelcond电解电容,美国CED无感电容,法雷Ferraz熔断器,意大利ICEL薄膜电容,美国aerox电解电容,台湾百世BesTeks传感器,三菱IGBT模块,韩国LS模塊等!
3:供应:三菱、安川、台安等伺服;三菱、富士、安川、西门子、ABB等变频器;TURCK、SMC、P+F等电磁阀和光电开关,。进口国内品牌变频器维修!
以上产品都有:国际UL认证,美国安规认证,TUV认证,SGS认证,CE认证,ROHS认证,CCC认证等!诚信经营,质量保证。以上产品广泛用于:航天,航空,船舶,军用装备,数控机床,伺服电机,变频器,UPS电源,风力发电,太阳能发电,光伏逆变器,新能源电动机车等新能源行业!本帖长期有效,质量保证,货源充足,价格优惠。欢迎来电洽谈。联系人:郑先生 联系电话:15221306067 zhenggaohui163@163.com QQ:1144316456.

相关主题

官方公众号

智造工程师