高级指令F173 点击:0 | 回复:4



菜鸟中的极品

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2011年3月09日
发表于:2011-03-10 15:13:00
楼主
我使用FP-X  C40R 这款PLC,想做一个PWM输出,我就选择了高级指令F173,每次编译都没有问题,可下载到PLC后就显示“运算错误”,我觉得很奇怪,想请高手帮忙解释一下,谢谢!!



TAM

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 420回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:798
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2011-03-11 12:47:00
1楼
PWM 不可以是继电器输出  要是你非要用继电器输出型PLC 你要扩展脉冲插卡 PLS                          OK??

菜鸟中的极品

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2011年3月09日
发表于:2011-03-11 15:50:23
2楼
嗯,搞明白了,谢谢!!!!

不知道取什么名

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:431
  • 注册:2018年3月12日
发表于:2018-06-22 14:32:42
3楼

PWM 不可以是继电器输出 

王鹏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2018年11月01日
发表于:2018-11-01 15:21:53
4楼

有没有人知道这是啥原因啊

image.png