如何设置PF700S参数 点击:0 | 回复:7



gqzxf

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2008年10月23日
发表于:2011-02-27 19:34:43
楼主
如何设置才能在PF700S变频器HIM上进行变频器的启动和调速?



wp65777

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2011-02-28 21:19:57
1楼

你这问题不好回答!有很多原因。你可以看看说明书!可以给你介意,看看你的速度源设的是哪里给的!还有救是看你的速度给下去没有。

gqzxf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2008年10月23日
发表于:2011-03-02 10:11:37
2楼

速度源为HIM,就是启动不了

gqzxf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2008年10月23日
发表于:2011-03-03 08:59:09
3楼

把数字量输入信号中运行屏蔽,电动机控制方式改为3线制,速度基准值选择改为DPI1 即可。

雅各宾

  • 精华:26帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:262帖 | 6967回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:15875
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2011-03-07 23:19:52
4楼

最可能的,你的HIM可能没显示Not enable.实际变频器没有使能。你去查下变频器的DI6有没有输入或跳线设对没有?

林小

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年5月25日
发表于:2011-05-14 12:22:45
5楼
HIM可能显示Not enable应该怎么处理才能让它动

林小

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年5月25日
发表于:2011-05-14 12:24:27
6楼

现在我的DI1-DI6都为空,361-365设为0,366只能设1

雅各宾

  • 精华:26帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:262帖 | 6967回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:15875
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2011-05-22 23:51:58
7楼
对啦,先去确认跳线,再到监视组确认使能给上了。