求助: K型热电偶的补偿导线不同型号的可以混用吗。即两种型号的接到一起 点击:1686 | 回复:8



转行好难

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:23帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:446
  • 注册:2004年12月12日
发表于:2011-01-15 10:05:20
楼主
如题,我单位一个设备上接的是带屏u蔽的补偿导线,线有点问题,我拿了点别的线接了一下居然没数,不知道正常否。不知道那位师傅做过类似的事情。



禾斗匕匕

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 274回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1503
  • 注册:2009年9月03日
发表于:2011-01-15 14:10:17
1楼

用其他线应该是数据不怎么准   没有数  应该是没有信号吧  你量一下试试看

转行好难

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:23帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:446
  • 注册:2004年12月12日
发表于:2011-01-16 10:13:42
2楼
KX型的应该是,不过有红黑 和红蓝  不知道为啥就没数

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2011-01-16 11:10:55
3楼
不可以乱接的,只有采用补偿导线,读数才会正常。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-01-17 14:55:24
4楼

没有数,应该是补偿导线的正负接错了,致使二次表检测的信号是负值,由于量程设定的原因,因此显示温度为零。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-01-17 15:21:12
5楼
最好使用补偿导线。 

wghg1992

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2011-01-17 20:14:22
6楼
热电偶必须用专用的补偿导线,不同热电偶不同补偿导线型号也不同的,用别的线读数会不准的

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2011-01-17 20:32:07
7楼

补偿导线也有假的  我们就用过一次  坑老人了    一定要先测量好

菜菜菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 126回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1365
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2011-01-17 21:35:15
8楼

随便用什么线都可以,主要看你热偶上面是几线制的,如是2线,仪表上就要短接一下,不一定非带补偿的导线


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师