高压变频总烧可控硅,急! 点击:622 | 回复:6



xu-shuai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:37帖 | 290回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:995
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2011-01-14 11:16:54
楼主
水泥厂高温风机2800KW  , 高压变频器型号为AB POWERFLEX7000 ,去年6月份投入使用后经常出现可控硅在线烧坏故障,厂家来人只是更换备件至今未查出原因。



hchhch864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2011-01-14 19:36:31
1楼
还是找厂家,供电质量如何?白天烧?夜里烧?环境问题?散热效果?

xu-shuai

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:37帖 | 290回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:995
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2011-01-15 10:37:16
2楼

电压无波动、谐波,室内为双层玻璃密封,三台空调冷却,散热片目前最高温度为48度,今天室外为1-4度,散热片为42度。

jianglong1126

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2010年12月12日
发表于:2011-03-30 14:52:29
3楼
运行中烧?厂家换的只是可控硅、还是整个换掉?

大白于天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2002年6月19日
发表于:2011-03-30 20:50:20
4楼
这个问题得好好检测一下现场的运行环境。eps应急电源

zhaochfei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年12月03日
发表于:2011-03-30 20:59:44
5楼

去年才上的老烧可控硅肯定不正常,我厂现在有二台和你们型号一样的变频器一台是03年上的一台是04年上的,前三年基本没停机过每天24小时的开,就是从08年开始才有故障,主要是SGCT板烧坏,AC/DC电源也坏过。

aswlj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2011年5月27日
发表于:2011-05-30 09:06:37
6楼
您好!
我是鞍山鞍明实业有限公司,鞍明公司主要是集设计、生产、研发热管散热器于一体的高新技术企业,产品已经被等国内外知名企业广泛使用,并且在航天、军工等重要领域也广泛应用。
如果您公司对我们的产品感兴趣,可以电话联系或登录我公司网站。
希望我们有机会合作!
王立军
Tel:15941299622
E-Mall:aswlj1972@163.com
http://www.anming.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师