kimi
补充一下 同样的位置用E+H的变送器却显示正常
zh_mingjing
楼主,变送器德两个取压口是不是装反啦
现场到底是什么情况呢,你要表达清楚..
是不是有两个管道,分别用孔板
E+H变送器显示正常,又是什么意思呢?难道它的来油110,回油150?
jiaoanpeng
原因很多,要一一排除
首先确定两差压变送器的零点、量程是否准确。
再者要看引压管内是否有冷凝的脏水,故障最有可能就是出现在这里。
还有各变送器引压系统的阀门开度是否准确,如变送器的平衡阀的状态,一次阀的开度。
最后只能找工艺原因,如介质的参数是否与设计时区别很大,孔板是否安装准确。
电源线也要检测有无对地现象等等,只要耐心排除一定能找到原因。