ABB264ds变送器故障 点击:217 | 回复:4



kimi

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2007年4月16日
发表于:2010-11-18 12:27:36
楼主
我公司在系统中使用了ABB的264DS的变送器,测量管道汽油流量,使用的是孔板。来回油路的管径和孔板都是一样的,但是来油显示150加仑/min  回油显示110加仑/min 。但是我们的系统应该是回油略高于来油或相等,请问这会是什么地方出现了问题。



kimi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2007年4月16日
发表于:2010-11-18 12:37:02
1楼

补充一下 同样的位置用E+H的变送器却显示正常

zh_mingjing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2010-11-19 13:31:21
2楼

楼主,变送器德两个取压口是不是装反啦

zh_mingjing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2010-11-19 13:37:39
3楼

现场到底是什么情况呢,你要表达清楚..

是不是有两个管道,分别用孔板

E+H变送器显示正常,又是什么意思呢?难道它的来油110,回油150?

 

 

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-11-19 15:47:20
4楼

原因很多,要一一排除

首先确定两差压变送器的零点、量程是否准确。

再者要看引压管内是否有冷凝的脏水,故障最有可能就是出现在这里。

还有各变送器引压系统的阀门开度是否准确,如变送器的平衡阀的状态,一次阀的开度。

最后只能找工艺原因,如介质的参数是否与设计时区别很大,孔板是否安装准确。

电源线也要检测有无对地现象等等,只要耐心排除一定能找到原因。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师