直流电机开机后经常出现故障代码 点击:615 | 回复:7



anhudingtao

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2010-11-17 10:54:16
楼主

现在工作中遇到 了点麻烦,是技术上的,希望各位师傅们可以给点提示 。我们厂窑主电机是采用上海南洋电机厂生产的315KW直流电机,西门子6RA7039直流装置控制,昨天在正常生产中突然跳停,显示故障代码为F030 。然后复位后重新开启,但是给定转速大的话电枢电流就会增大很多,然后再次跳停,其中还会出现励磁电压只有100不到,励磁电流只有10A左右,然后把换向器用砂纸抛光,清槽,励磁版清灰后励磁电压电流恢复正常,然后开启后一个多小时出现“飞车”现象,电枢电流很多,波动也很大 。空载试的话都还好,而且空载给定转速950转都还好 。






mowenguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2010年10月16日
发表于:2010-11-17 15:53:03
1楼
没用过西门子,在590的话试过飞车,是速度反馈突然没了,检查发现是测速发电机连续器松了。

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2010-11-17 20:41:28
2楼
首先检查是否正常,直流电机首要励磁正常~~~

niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2010-11-18 16:03:08
3楼
你做优化了吗?你修后看了吗换向器有火花吗

安工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2010年9月13日
发表于:2010-11-18 20:20:25
4楼
飞车的话,就是检查速度环了,然后在检查励磁的问题吧?

MAZHIXUE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2007年12月12日
发表于:2010-11-18 20:50:59
5楼

你对电流环优化了吗?最好是先做个电流环优化吧。

 

逆风飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2007年10月15日
发表于:2010-11-22 16:59:33
6楼
应该不会飞车啊,一般只有失磁或无反馈才有,但6RA70应该会报故障啊

yutaolz

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2008年3月17日
发表于:2010-11-24 08:48:52
7楼
欧陆590维修 013830812651

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师