问:西门子PLCS7-200与组态软件采用DP通讯,PLC和其他设备还可以通过MODBUS通讯吗,还需要加通讯模块吗,已经加了EM277模块走DP通讯!

答:西门子S7-200与上位机直DP通讯,则余出编程口,可以用作MODBUS通讯。
这样如果选用的是一个编程口的PLC模块,则存在一个问题,即编程口被占用,调试程序时不方便。所以建议选用两个编程口的224XP或226的CPU。





fyf15205202667

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2010年11月06日
发表于:2010-11-07 20:21:02
1楼
可以,但是不能再做主站用了。