TP277 6寸的屏要和S7-200以太网通讯困难吗 点击:205 | 回复:1



gmx_1234

    
  • 精华:61帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:663帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13653
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-10-15 19:49:02
楼主

问:各位大侠有个项目要用TP277 6寸的西门子屏和S7-200+CP243-1以太网通讯困难吗?需不需要其它的辅助软件.触摸屏和300的做了好几个项目没什么问题?现在这个工程的柜盘已经发到国外去了,这两天可能就要去了,有兄弟如果指点一下还可以准备的充足一点.

答:1,S7-200和触摸屏通讯可采用DP通讯方式。S7-200不需要什么特殊的设定。
2,wincc flexible中,在“项目”------“通讯”------“连接”中选择通讯驱动程序,里面有选择simatic S7-200。在其正下方“参数”视图中,触摸屏旁边“接口”下拉菜单中选择“以太网“,然后设置好触摸屏和PLC对应的IP地址就可以了。另外就是触摸屏本身的IP地址需要设置为flexible中触摸屏的IP地址。需要注意的是触摸屏的IP地址必须和PLC的IP地址在同一个网段。
3,同样,在“项目”------“通讯”-----“变量”中添加你的PLC变量,这样就可以了。不过为了比较清晰明了的显示各个PLC变量,最好建立不同的变量文件夹,比如AI放在一个文件夹中,DI放在另一个文件夹中。 内容来自www.dqjsw.com.cn




宝马760LI

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:146帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2010-10-15 20:04:21
1楼
不困难。。。。。。。。。。。。