ROCKWELL变频器做PROFIBUS协议通讯。型号20-COMM-P不知道哪位工程师做过?参数怎么设置?有没有中文说明书,发个参考参考。我的邮箱lingf545@163.com.在这里先谢谢啦



雅各宾

  • 精华:26帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:262帖 | 6967回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:15875
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2010-10-23 04:18:19
1楼

确实没中文说明书,上位机是哪家的?

建议用20COMMP本机拔码设通讯地址和波特率等,不用参数方式。注意有些上位机与AB变频配存在:

1、AB从0开始算位数,有些上位是从1开始的。

2、参考频率和反馈频率高低位有时是倒置的。

如果你读写位完全不对,或参考值无规律变化,请查下以上两条。