220V电压,负载电流 <20A,配电线路长约3km,需选用多大线径的电缆? 点击:3506 | 回复:6



huyie

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:123帖 | 281回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2010-09-19 16:56:49
楼主

如题,请大侠们指点.考虑到线路压降需如何计算?

先谢谢了!




张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2010-09-19 18:21:11
1楼

不会计算 20A用35-50铝电缆 必要时末端加个补偿电容试试

距离太远

初级电工没考上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:896
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2010-09-20 14:04:28
2楼
呵呵 还好楼上的没说用180的 考虑压降10平软铜线

凡心无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-09-21 09:12:38
3楼
请教楼上是怎么算出来是10平方软铜线或35-50铝电缆的

qianhong5166

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2010年10月01日
发表于:2010-10-02 21:57:01
4楼

说实话线路太长

如果单从导线的安全载流量来讲10平方的够了,可是线路太长,线路上的电阻损耗有些大了。

电阻R=ρL/S ρ是材料的电阻率

电阻R=ρL/S ρ是材料的电阻率



铜芯电缆:ρ=0.0175
铝芯电缆:ρ=0.0283

 

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2010-10-02 22:32:25
5楼

20A220V3Km,你这个电缆开销可能会吓你一跳。

可以考虑两头搞变压器,例如220/660V---660V/220V,电流就只有几A了,电缆就小多了。因为两头都有变压器隔离,电流小,甚至可以使用简单的地网来作为其中的一线。

威廉古堡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:509
  • 注册:2009年9月21日
发表于:2010-10-26 13:25:03
6楼
你想搞几粗就几粗的线,20几安的电流算个屁

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师