求富士55kw p11s变频器不定时报Err1 点击:334 | 回复:4



电工出身

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2010-09-18 02:12:51
楼主

通电不运行都有时报Err1   己正实是cpu板问题.  请问会是cpu那个元件出问题,知会不会是晶振




饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-09-18 08:22:04
1楼

存储器异常:

1.功能码写入过程中切断过电源

2.周围有噪音源
3.变频器本身故障

检查处理:

1.将功能码H03中数据初始化后重置报警

2.调整有问题的地方

3.变频器故障请与厂家联系

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-09-18 08:48:48
2楼
饶总对富士变频器也很熟悉啊,

gaolingmin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2010-09-19 13:10:03
3楼
CPU板问题。我们可以解决。QQ32584356                       15910504677     高

电工出身

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2011-01-07 01:11:13
4楼

多谢各位的指点 是内存问题  己解决