今天我去修一个恒压变频供水系统,遇到一个问题,大家讨论:
1、系统由四台水泵、一台变频器组成;
2、开机变频自动运行:
1)1号水泵变频启动正常,到50HZ时切换到工频运行正常,电流120A;
2)2号水泵变频启动正常,到50HZ时切换到工频运行正常,电流120A;
3)3号水泵变频启动正常,到50HZ时切换到工频运行正常,电流120A;
4)4号水泵变频启动正常,频率一直上升到50赫兹,电流也达到120A,水压达到“8.3”较高的压力,这时发现1号泵电流由120A下降到50A;
3、请大家分析系统是否运行正常,如果不正常,故障出在那里???