变频器如何防止雷击跳闸 点击:1194 | 回复:5



sky3235582

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2010-08-20 15:42:39
楼主
目前我公司用变频器有富士、三菱、安川、ABB等 。在雷击时有部分富士、三菱、安川变频器跳闸,请教各位大侠如何防止跳闸,日系变频器有停电时的运行方式选择,有复电的再启动、不启动选项。而ABB则无此选项。此选项实际使用中有作用吗?因为我公司已选择了复电的再启动,但来电后变频器过负载跳闸或加速时过电流跳闸造成停车,没有实际作用。



咕嘟

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2010-08-20 20:02:23
1楼

再启动功能针对的是瞬间断电后来电的情况,防雷主要还是在电源电路上安装防雷设备,并且要可靠接地。

学习siemens

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2010-08-20 20:56:23
2楼

 1,  变频器多处接地保护

2,加装防雷的浪涌器

imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2010-08-20 22:38:24
3楼

加电源防雷器和信号防雷器.

yangguanglaonian

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2010-08-20 23:06:01
4楼

同意一楼的说法

变频器出现跳闸,主要还是

输入电压低的原因

sky3235582

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2010-08-31 08:19:46
5楼
打雷跳停的是增压泵变频,一般负载没停。在参数设置上把过载电流调大有用吗?