井下660V供电线路怎样利用电能表计量? 点击:3323 | 回复:5



zengchaoyang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年7月22日
发表于:2010-08-12 22:19:34
楼主
井下分区承包,为了方便电器设备的计量计费,想在井下660V供电线路上装设电能表用以计量计费,不知需要一些什么设备,应采取哪种方案最好?请行者赐教。拜谢!



ina

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:86帖 | 407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1417
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2010-08-13 11:21:07
1楼

这个简单,你买一个电子式的智能表,耐压1000V的就可以了,可以同时看电压,电流,功率因数,有功计量,无功计量,视在功率计量等,详情,13686910468,

zengchaoyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年7月22日
发表于:2010-08-13 19:44:18
2楼
能告诉我这种智能表怎样接线?还需些其它元器件吗?价格如何?

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-12-11 17:21:22
3楼
配电压互感器660V/100V的三个,

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-12-11 17:21:47
4楼
电度表线圈电压也是要100V的

凯能工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2016年10月01日
发表于:2018-11-27 09:12:52
5楼

配电压互感器660V/100V的三个,是不行的 