acs1000故障显示ctrl suppfail
点击:
849
| 回复:
2
想好再说
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2006年5月12日
发表于:2010-08-12 20:01:50
楼主
运行过程中故障跳车,报ctrl suppfail,找不到相关说明,咨询ABB公司售后,说控制熔丝断,经查完好,控制面板复位不成功,断380伏电源,复位成功,开车顺利成功。以后有多次开车不成功,依旧报ctrl suppfail,只能断380伏辅助电源复位开车。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
丁旦
关注
私信
[版主]
精华:3帖
求助:54帖
帖子:108帖 | 4776回
年度积分:0
历史总积分:24297
注册:2007年4月02日
发表于:2010-08-16 22:00:00
1楼
软件故障,换CPU板试试。
回复
引用
举报
想好再说
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2006年5月12日
发表于:2010-08-18 13:08:59
2楼
运行17小时再次跳车,故障报警信号同上。谢谢回复,已联系ABB售后排查。